Configuración de prueba de pasos PID

0

Tengo un proceso que me gustaría modelar para ajustar mi controlador PID. Para esto quiero realizar una prueba de paso en bucle cerrado.

¿Qué configuración PID necesito para la prueba? Por ejemplo, todos los artículos que puedo encontrar muestran una respuesta PID sin rebasamiento, ¿así que configuro mi controlador PID para obtener la mayor ganancia sin sobrepasar? ¿O no importa la cantidad de ganancia mientras no haya un exceso?

Parece un catch-22 que tiene que sintonizar el PID para modelar el proceso con el fin de sintonizar el PID. ¿Qué me estoy perdiendo aquí?

Nota: cada ejecución del controlador PID me lleva de 15 a 20 minutos, por lo que preferiría modelarlo en lugar de ejecutar pruebas repetidamente y modificar.

¡Gracias!

    
pregunta Andy

1 respuesta

1
Los métodos

simples heurísticos de sintonización para sistemas estables generalmente tienen el controlador configurado solo en P (Ziegler-Nichols): deshabilitan I y D, o se usan como controladores de encendido y apagado (métodos de ajuste de retroalimentación de relé por ejemplo, Astrom et al. Ambos métodos esencialmente fuerzan la oscilación y miden esa frecuencia para determinar parte de las características del sistema. Obviamente, estos simples métodos robustos no son adecuados para todos los sistemas.

Si los extremos de la variable de proceso son un problema, utilizaría un punto de ajuste conservador en lugar de no esperar ninguna oscilación sobre el punto de ajuste. Por supuesto, si se aleja demasiado, es posible que la afinación no sea adecuada, por lo que aún se requiere cierto juicio.

    
respondido por el Spehro Pefhany