¿El controlador PID (LOVE 16C-3) necesita un SSR externo?

0

Mi controlador PID LOVE 16C-3 tiene una salida de "relé".

¿Conecto la salida del controlador PID a las entradas de un SSR externo?

¿O el relé ya está integrado en el controlador PID?

    
pregunta Nyxynyx

3 respuestas

1

La salida del relé es SPST clasificada en 5A:

No puede usar esta salida para controlar directamente un SSR de entrada de CC típico sin una fuente de alimentación de CC externa de algún tipo. Es solo un contacto normalmente abierto.

Tampoco debes cambiar nada como 5A, a menos que quieras que dure muy poco tiempo. Por lo general, la vida a la corriente nominal total es solo de 100.000 operaciones, que pueden ser semanas o meses 24/7.

Deberían repetir las especificaciones de la hoja de datos en el manual, pero imagino que esto es solo un producto asiático sin nombre y de nuevo nombre. Dudo que el amor haga este tipo de control en estos días (lo hicieron, hace muchos años).

    
respondido por el Spehro Pefhany
1

Del manual se desprende que la salida es un contacto de relé SPST, pero no se indica la clasificación del contacto.

Le sugiero que se ponga en contacto con el fabricante para confirmar las especificaciones de contacto del relé y obtener recomendaciones de cableado de salida.

    
respondido por el Peter Bennett
1

La hoja de datos del controlador indica que hay tres salidas. Una salida de modo de voltaje, una salida de modo actual y una salida de relé de encendido / apagado a través de un relé SPST.

    
respondido por el Michael Karas