Análisis del sistema de energía

0

Realmente deseo que alguien me pueda ayudar en estas tres preguntas: La carga equilibrada de tres fases tiene una resistencia de 10 ohmios en cada una de sus fases. La carga es suministrada por una fuente trifásica de 230/400 V.
a) Calcule la potencia absorbida por la carga si está conectada en estrella (Y)? b) Calcule la potencia absorbida por la carga si está conectada en delta? c) ¿Cuál es la relación entre estos poderes?

Mi intento por estas preguntas: a) VLn, max = 230 * sqrt (2) = 325.26 VLn = (325.26) / sqrt (3) = 187.79 IL = VLn / R = 187.79 / 10 = 18.77 A Ieff = IL / sqrt (2) = 13.27 entonces P = sqrt (3) * Vload Ieff cos () P = sqrt (3) * 230 * 13.27 * cos (0) = 5286.39 W?

b) los mismos pasos y P = 15934.86 W?

    

1 respuesta

0

El propósito de los valores RMS en los circuitos de CA es proporcionar un método para realizar cálculos de la manera más directa. No hay ninguna razón para convertir entre RMS y valores máximos.

Tomaría "Calcular la potencia absorbida por la carga" para significar que se debe calcular la potencia total, no la potencia por fase.

    
respondido por el Charles Cowie

Lea otras preguntas en las etiquetas