¿Es posible cargar / descargar esta tapa lo suficientemente rápido?

0

Lo que tengo, es un rectificador común de 12 pulsos con sus puentes en serie e incluí un amortiguador entre el enlace de CC y la salida del rectificador. Es importante tener en cuenta que todas las inductancias antes del rectificador son pequeñas para minimizar su impacto en el rendimiento de este amortiguador. Además, limpié el circuito de los ámbitos y el control de los IGBT para visualizar mejor este sistema.

Laideaprincipaldeesteamortiguadoresdarunaformasemi-triangularalacorrientesiguiendounareferencia(cadaamortiguadortienesureferencia,quetienelamismaformaperoestádesplazadaen30°).La teoría y razón de fondo para obtener estas corrientes es que, al hacerlo, debería tener corrientes sinusoidales en el devanado primario del transformador o la barra de distribución de CA que está conectada a este rectificador.

Ahora, se supone que el amortiguador funciona así: si la corriente de salida del amortiguador es mayor que la referencia, los IGBT deben estar APAGADOS para cargar este capacitor y disminuir la corriente de salida. De lo contrario, si la corriente de salida es inferior a la referencia, los IGBT deben estar encendidos, descargando este capacitor y aumentando esta corriente. Hasta ahora, solo puedo hacer que funcione con fuentes de voltaje de CC en lugar de rectificadores (250 kV en cada puente) como se puede ver en esta imagen:

Ycuandousounrectificadorde12pulsosadecuado,obtengoesto.

Aquí el seguimiento de la referencia (verde) es realmente bueno, pero por alguna razón, el voltaje en el condensador aumenta hasta que mi simulación falla. La idea principal de este amortiguador es apagar ambos IGBT cuando el voltaje a través del condensador es de aproximadamente 1 V para reducir las pérdidas al conmutar, sin embargo, si agrego esa condición en ambos casos (con fuentes de voltaje de CC y rectificador de 12 pulsos) la salida la corriente del amortiguador (rojo) tarda mucho tiempo en descargarse cuando el amortiguador debe rastrear las secciones inferiores de esta referencia triangular.

Cualquier sugerencia o recomendación sería realmente apreciada, ya que no sé qué hacer en lugar de cambiar los valores de mi sistema sin saber por qué.

EDITAR: Estoy usando PLECS 3.5.2, si crees que algo en el control lógico debería estar mal, también puedo subir fotos de él.

    
pregunta Zrakk

1 respuesta

0
  

La idea principal de este amortiguador es apagar ambos IGBT cuando el voltaje en el condensador es de aproximadamente 1 V para reducir las pérdidas durante la conmutación, sin embargo, si agrego esa condición en ambos casos (con fuentes de voltaje de CC y rectificador de 12 pulsos ) la corriente de salida del amortiguador (rojo) tarda mucho tiempo en descargarse cuando el amortiguador debe seguir las secciones inferiores de esta referencia triangular.

¿Entonces esta es tu pregunta?
Cuando el transistor está apagado, la corriente a través del artilugio debería continuar fluyendo, solo contra un voltaje inverso. Es decir: los diodos deben conducir y los condensadores deben descargarse; tan rápido como lo han cargado.
Así que creo que hay una falla en su modelo y / o lógica de dirección.
No tengo tiempo para analizar la lógica y el modelo de simulación, así que tal vez alguien más pueda ayudarte con eso.

    
respondido por el HarryH