Bien, no tengo ni idea de los bucles de control mecánicos.
Pero así es como afino los bucles térmicos.
Primero, olvida el término Derivado, a veces ayuda, pero es una distracción para tu primer ciclo.
Bien, ahora tu sistema necesita algo de ganancia. (Esto depende de todo el circuito de control, sensor- > amp- > actuador. por lo tanto, no hay un número).
Luego está la constante de tiempo (TC) del sistema. (Puede tener más de una constante de tiempo, pero seamos sencillos y asumamos un TC dominante). En un bucle térmico, la constante de tiempo depende de todo tipo de cosas, capacidad de calor, resistencia / conductividad térmica, potencia máxima para el elemento calentador, Disposición del sensor / calentador ... Puedes probar y modelar tu sistema, pero al final lo mido y luego juego un poco. Mido la ganancia necesaria aumentando la ganancia hasta que el sistema comienza a oscilar. (Este es el método de ajuste de Ziegler-Nichols). Bajará la ganancia en un factor de 2 o menos. Y luego, a partir del período de las oscilaciones, puede estimar la constante de tiempo. Eso entra en el término integral. Pondrás estos números en tu bucle. Entonces querrás probarlo en toda su gama. Es posible que esos números causen oscilaciones / timbres en algún otro punto de ajuste, y tendrás que modificar las cosas.
Oh, volver a leerlo podría ser que un sistema mecánico quisiera un lazo de control P-D.
(En cuyo caso ignora mi respuesta).