No hay ninguna razón física por la que no pueda energizar su sistema de 110 kV (HV) a partir de 25 kV (LV). Sin embargo, tenga cuidado con los siguientes problemas:
-
La configuración de protección no suele esperar un flujo de potencia inverso o una energización posterior. Es posible que la protección de LV se dispare en potencia inversa o sobrecorriente direccional, o que la protección de sobreintensidad de LV dispare en la corriente de entrada de magnetización.
-
Cualquier potencia transmitida desde 120 kV - > 25 kV - > 120kV sufrirá dos lotes de caída de voltaje. Puede compensar esto utilizando los cambiadores de tomas del transformador.
Si no entiende lo anterior, esto indica que no debe trabajar en equipos HV, a menos que esté supervisado de cerca por alguien que entienda lo anterior.
Más que de costumbre para mis otras publicaciones, esto no es consejo profesional de ingeniería . En caso de duda, consulte a un ingeniero profesional que esté familiarizado con su instalación para proporcionarle consejos detallados.
No ensucie con el equipo HV a menos que haya sido entrenado, considerado competente y autorizado por el propietario / operador del equipo. No realice el cambio de HV a menos que una persona que esté familiarizada con el equipo haya verificado y autorizado su hoja de cambio, que haya recibido capacitación, se considere competente y haya sido autorizada por la persona que se encarga de los trabajos eléctricos. p>
matará a alguien si no sabe lo que está haciendo.