Detección de llama usando la barra de llama y la identificación del cortocircuito

0

Estoy sintiendo una llama usando una barra de llama. Estoy usando 12V AC en la entrada y en el circuito de detección de llama de salida que está hecho de opamp, algunas resistencias y condensadores, obtengo 1.6-2.4V cuando hay una llama, y 3.8-4V cuando hay un cortocircuito, y 5V cuando no hay llama. Mi circuito de detección de llama parece funcionar bien, pero cuando hay una llama y un cortocircuito ocurre al mismo tiempo, mi circuito solo detecta un cortocircuito y da una salida de 3.8-4V. Pero quiero que mi circuito dé una salida de 1.6-2.4V y vea una llama en lugar de un cortocircuito cuando ambos ocurren juntos. ¿Hay alguna manera de que pueda lograr esto? Realmente apreciaría sus opiniones sobre esto.

Gracias

Estoy usando este circuito a continuación.

    
pregunta Sam

4 respuestas

1

DETENGA la manipulación indebida del equipo de seguridad!

Los detectores de llama están diseñados para ser a prueba de fallas e incorporan redundancia para asegurar que las fallas conduzcan al cierre de la válvula de gas.

Si continúa con el suministro de gas en caso de un cortocircuito y la llama no presente, el gas eventualmente encontrará una fuente de llama y es probable que su casa se incendie.

    
respondido por el Spehro Pefhany
0

Puede ser posible. Pero parece que hace que el detector de llama deje de funcionar. Esto podría ser una situación muy peligrosa. Sin saber si había una llama o no. Y es probablemente la razón por la que conectar a tierra el detector de llama apaga el horno en este video .

    
respondido por el st2000
0

Cuando tengo un problema difícil, comienzo anotando los detalles del requisito y luego apunto todas las soluciones posibles que se me ocurren, simples, complejas, salvajes o locas. Los libros de datos de los fabricantes de circuitos integrados y las aplicaciones de amplificador operacional en línea son una gran ayuda. Soy ingeniero eléctrico con muchos años de experiencia, pero todavía vuelvo y estudio los circuitos básicos en los libros de texto.
Los circuitos divisores de voltaje se pueden reorganizar, con el sensor de llama, en cualquier parte de la serie, desplazado en el lado alto o en el lado bajo. Esto le dará diferentes niveles de voltaje como entradas. Puede usar uno o más comparadores (como el LM311) para detectar un nivel de voltaje en particular, o una banda baja alta. Puedes usar más componentes, dos sensores de llama, tal vez un termopar ckt, que protege una sección de la humedad, luego combina varias señales para la salida.

    
respondido por el J. Fitzgerald
0

Para reducir la posibilidad de un cortocircuito, puede aumentar la distancia del entrehierro del electrodo al aire del suelo. Si hay un cortocircuito, no se puede detectar una llama si el 'diodo' de la llama está siendo efectivamente omitido

    
respondido por el Richie Ellingham