Diámetro para 60W (5V, 12A) - cable

0

Quiero crear un "Ambilight" con Raspberry Pi. Pero debido a que esto tiene más que ver con la electrónica que con el Pi, creo que aquí hay un mejor lugar para preguntar esto.

Por diferentes motivos, no quiero colocar el Pi directamente cerca de los LED, pero tengo una distancia de aproximadamente 2 metros (6.5 pies).

El máximo. El consumo de energía de los LEDs será de 60Watts. El voltaje es 5V.

Ahora estoy un poco inseguro sobre el diámetro que necesito para el cable para este 5V DC. ¿Hay una manera de calcular esto? Tenía algo para 220V AC (según el valor de Ampere) pero no sé si esto se aplica también a baja tensión y DC.

Además, necesito un "cable de señal" que encienda y apague los aproximadamente 200 LED de forma bastante rápida (supongo que sería de una frecuencia en algún lugar del área de kHz). (también 5V, amperios muy bajos) ¿Qué cable sería el correcto para esto? Cable coaxial de antena?

    
pregunta Ole Albers

1 respuesta

1

Primero necesitas doblar la longitud del cable. Una carrera de 6,5 pies es de 13 pies hacia y desde. A continuación, necesita la potencia máxima que se entrega. Sabes que son 12 amperios en un solo cable. En ese momento usted usaría una calculadora de cable. Usé enlace con los números hasta que algo sea aceptable.

A 6V DC y 12 amperios, necesitaría un cable de 14 AWG para estar bajo una caída de voltaje de 0.5V en la carga. Eso está bien para los leds de estilo APA102.

Para datos, dado que la frecuencia de actualización es probablemente de unos pocos cientos de kHz, un cable coaxial rg59 o cat 5 Ethernet estaría bien. Pero como el APA102 necesita Data In, Clock In y ground, vaya con el cat 5.

Tenga en cuenta que puede haber interferencias en la ejecución del cable de alimentación paralelo a los cables de datos en su ejecución.

    
respondido por el Passerby

Lea otras preguntas en las etiquetas