¿La corriente de falla a tierra regresa al neutro del transformador a través de tierra?

0

¿Existe alguna conexión real entre el lugar donde se produce la falla a tierra y el neutro del transformador?
¿Cómo puede la corriente de falla a tierra tomar la tierra como un camino hacia el neutro del transformador? ¿Se debe a la rejilla de tierra?

    
pregunta oussama aatiq

3 respuestas

1

Las prácticas de distribución de energía pueden variar de un país a otro.

En mi área (y probablemente en la mayoría de los EE. UU. y Canadá) el conductor Neutral de la compañía eléctrica está conectado a una toma de tierra en cada transformador reductor y en la entrada de servicio para cada cliente. Con este sistema, una fuga de un cable caliente en mi casa a tierra (a través de una tubería de agua, por ejemplo) regresará a Neutral a través de la conexión Neutral / Tierra en la entrada de servicio y también a través de las conexiones Neutral / Tierra en las cercanías polos de poder.

Considero que el nombre "Interruptor de circuito de falla a tierra (GFCI)" usado en Norteamérica es ligeramente engañoso: el GFCI se disparará si los cables calientes (o neutros) de dos circuitos están cortocircuitados. Cualquier cosa que haga que las corrientes Neutral y Caliente sean diferentes disparará el GFCI. Las fugas de tierra no necesitan estar involucradas.

    
respondido por el Peter Bennett
1

Hay básicamente dos amplias familias de puesta a tierra:

  1. TT: aquí es donde tiene el neutro del transformador de suministro conectado a tierra a través de una barra (T), y la tierra del consumidor conectado a tierra a través de una barra (T). Por lo tanto, cualquier fuga a tierra debe viajar a través del suelo a una impedancia relativamente alta hasta el neutro del transformador.

  2. TN: Aquí se conecta el neutro del transformador de suministro a tierra a través de una varilla (T), pero el cable de tierra del consumidor está conectado al cable neutro del suministro. Cualquier fuga a tierra en el cable de tierra inmediatamente vuelve a ser neutral, pero la fuga a tierra física todavía debe pasar por la ruta de alta impedancia al transformador.

TN se subdivide aún más en tipos más pequeños, el más notable de los cuales solía llamarse tierras múltiples protectoras , pero ahora se llama TN-S. En esta disposición, hay un conductor a tierra adicional que corre paralelo al conductor neutro que regresa al transformador, por lo que la conexión al neutro se realiza directamente en el transformador, no en las instalaciones del consumidor. Además de esto, está el componente de "tierra múltiple", donde el cable de tierra de protección está conectado a tierra en varios puntos a lo largo de su longitud. Esto sirve para reducir la impedancia del camino de retorno a través del suelo.

La página de Wikipedia sobre sistemas de puesta a tierra tiene una buena tabla que describe las diferencias y las ventajas y desventajas de cada uno de los diferentes esquemas. , comparando costo contra seguridad.

El sistema que se utiliza para su suministro depende de una serie de factores, incluidas las regulaciones locales y el entorno geológico físico.

    
respondido por el Majenko
-1

No

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

    
respondido por el Tony EE rocketscientist

Lea otras preguntas en las etiquetas