Corriente nominal máxima y tensión del relé

0

Estoy viendo este relé del formulario C: IXYS LCC110

Su corriente de carga máxima es de 120 mA y la tensión máxima es de 350 VCC. Mi pregunta puede ser estúpida, pero ¿puedo usar este relé para controlar de forma segura una carga de solo 5V pero 700 mA?

    
pregunta user3462184

1 respuesta

1

Lamentablemente, no. No puede superar ninguna de las calificaciones, incluso si la otra está lejos del límite. Estas clasificaciones existen por diferentes motivos y el dispositivo fallará de diferentes maneras, pero fallará si excede las clasificaciones máximas absolutas. Mire un poco más y encontrará un dispositivo que se adapta a sus necesidades de mayor intensidad y menor voltaje.

    
respondido por el Lucas

Lea otras preguntas en las etiquetas