0

Tengo un UPS que dejó de funcionar y descubrió que los relés (Bestar) fueron bloqueados. Me gustaría confirmar este relé de reemplazo (Songle) que he encontrado en línea si va a funcionar. Estoy abierto a cualquier comentario o sugerencia. Por cierto, el UPS utiliza tres relés.

    
pregunta airzoink

2 respuestas

1

El original dice 12A para 120VAC mientras que su reemplazo dice 10A a 125VAC. Eso es una reducción en la capacidad, lo que significa que no es una caída directa.

Para ver si el relé se usa para cambiar a 120 VCA, deberá rastrear el circuito y ver qué cambia. Si cambia DC, entonces la parte de conmutación estará bien. Si solo cambia a menos de 10A, también estará bien.

Otra parte de la que preocuparse es la corriente de la bobina. Si la corriente necesaria para mantener el relé cerrado es mayor, entonces otros componentes se estresarán.

También es posible que el relé original tenga un diodo de retorno integrado y que el nuevo no lo tenga o al revés. Si el relé se instala de manera tal que un retorno integrado esté sesgado hacia adelante, cortocircuitará la bobina. Si falta el flyback, será necesario agregarlo.

Probablemente hay más cosas que me estoy perdiendo aquí, pero puedes ver que hay muchas cosas de las que preocuparte cuando intercambias componentes por productos similares.

    
respondido por el ratchet freak
0

Parece que la misma parte (BS-115C) está en Amazon. Podría deconstruir esta pieza y soltarla en el UPS.