Definiendo la señal de referencia para el controlador PID

0

Estoy desarrollando un controlador PID para usar en un convertidor Buck (13V- > 5V). El problema es cómo implementar físicamente la señal que actúa como voltaje de referencia y generar la señal de error. No tengo una fuente de voltaje de 5V CC para usar como referencia (de lo contrario, el convertidor Buck no sería útil porque podría usar simplemente esta fuente de 5V).

He oído algo sobre el uso de un DAC para implementar esto, pero no estoy seguro de cómo debería funcionar.

Gracias

    

1 respuesta

1

La forma analógica de hacerlo es usar cualquier circuito de referencia de voltaje para obtener una señal de referencia del lado de 13V. La idea más fácil de elegir es un voltaje Zener, tal vez incluso uno ajustable (como el LM431). No necesita alimentar nada de este voltaje Zener, solo debe producir una señal de error. Por lo tanto, su convertidor de dinero sigue siendo útil (para entregar energía a una carga).

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

    
respondido por el Vicente Cunha

Lea otras preguntas en las etiquetas