Interruptores de límite de aislamiento óptico

0

¿He notado que muchas tarjetas de control de movimiento tienen entradas aisladas ópticamente para los finales de carrera? Puedo entender por qué puede hacer esto con una señal que viaja entre dos sistemas con fuentes de alimentación separadas, pero ¿cuál es el propósito cuando se utiliza una fuente de alimentación compartida?

Suponga una tarjeta de control con una salida de 12v para un interruptor de límite NC. Un divisor de voltaje (que usa dos resistencias) reduce el voltaje a un nivel apropiado determinado por la MCU. Se usa una resistencia desplegable para atar el pin de entrada a tierra cuando el interruptor está abierto. En tal escenario, ¿por qué sería una buena idea aislar ópticamente la entrada? Solo puedo pensar que un pico en la salida de 12v produciría una salida inaceptablemente alta después del divisor de voltaje.

    
pregunta M-R

3 respuestas

1

Las tarjetas de control de movimiento generalmente viven en entornos industriales, y los daños a los cables y cortocircuitos no son precisamente infrecuentes.

También, la inmunidad a cosas como la soldadura por arco (incluida la soldadura por arco donde hay una impedancia común entre el suministro de soldadura y el controlador), el corte por plasma, el calentamiento por inducción y todas las demás cosas desagradables que a veces suceden en una fábrica.

Cuando se diseña una tarjeta de este tipo, por lo que se puede utilizar en el caso desagradable, dos sistemas (uno de los cuales es un robot de soldadura) es un pequeño aumento de la lista de materiales para muchas menos devoluciones de clientes.

La E / S aislada es una característica muy deseable en las tarjetas controladoras ya que mejora la inmunidad de los sistemas para los instaladores de muppet y también la inmunidad a fallas de alta energía.

    
respondido por el Dan Mills
0

Si está compartiendo la misma fuente de alimentación de CC, puede mejorar la inmunidad usando un amplificador diferencial en el detector. Pero la principal ventaja de usar un interruptor de límite óptico es que con una pequeña cantidad de histéresis, puede lograr un control muy preciso en menos de un milímetro de posición sin ningún rebote mecánico del interruptor. Dependiendo de su posición de referencia, la precisión requiere si los milimétricos o los micrones ópticos tienden a ser mejores, pero los interruptores mecánicos elegidos con cuidado también pueden funcionar. Tenga en cuenta que la mayoría de los sistemas de servicios emocionales y de consumo utilizan sistemas ópticos por este motivo, como los DVD Floppies FDD y los motores paso a paso CNC

    
respondido por el Tony EE rocketscientist
0

Cualquier gran cantidad de tarjetas de control de movimiento chino baratas tienen optoaisladores instalados de tal manera que brinden un beneficio exactamente cero.

Estoy hablando de controladores de movimiento CNC de bajo costo originalmente diseñados para conectarse al puerto de impresora de una PC. Estos controladores insertan aisladores opto en cada línea de señal ** PERO ** utilizan una fuente de alimentación común en ambos lados de la barrera de aislamiento.

Lo triste de estos controladores es que es significativamente difícil separar ambos lados de la barrera de aislamiento. Es decir, tanto en tierra como en Vcc hip-hop entre ambos lados de los optos.

El principio general de usar una barrera de aislamiento entre la PC y la máquina que se controla se considera un estándar de la industria. Pero esto requiere un verdadero aislamiento galvánico.

Cualquier controlador que no permita un verdadero aislamiento entre la máquina y la PC no está a la altura, incluso si contiene aisladores ópticos en las líneas de señal.

    
respondido por el Dwayne Reid

Lea otras preguntas en las etiquetas