Generadores síncronos: carga completa y sin carga

0

Al referirse a generadores síncronos, ¿qué significa "operar sin carga o con carga completa"? ¿Puedo conectar una carga que sea más grande que la carga completa?

    
pregunta Eliza

3 respuestas

1

Por supuesto, puede conectar una carga que sea más grande que la carga completa.

La hoja de datos le dice lo que sucede a plena carga. Desafortunadamente, es probable que la hoja de datos no le diga lo que sucede con más de una carga completa. Tendría que hacer el experimento para ver si falló en autoexcitarse, explotó, quemó un fusible, probó y luego apagó de forma segura, o cuánto tiempo tardó en recalentarse.

Hay una escuela de ingeniería de pasatiempos que evalúa las calificaciones máximas al ignorar la hoja de datos y subirla hasta que explote, y luego retroceder un poco. Parece que te adhieres a esta enseñanza. Los ingenieros profesionales tienden a atenerse a la hoja de datos. A menudo, el fabricante ha detectado algo en los meses o años de desarrollo y calificación que el usuario aún no ha visto.

    
respondido por el Neil_UK
1

Carga completa

Es la cantidad máxima de VA que fluye a través del equipo a plena carga en condiciones específicas.

Carga nominal

Carga nominal / VA es la carga especificada en la placa de identificación del instrumento según lo especificado por el fabricante. Esta es también la corriente nominal que una máquina puede transportar sin ningún daño.

Carga nominal

El valor máximo de VA en condiciones nominales o nominales de tensión y potencia. Esto es casi lo mismo que la corriente nominal.

Nota: si superas la carga máxima, dependiendo de la cantidad, pueden producirse varios efectos.

  1. La carga aumenta - > El consumo de corriente aumenta, PERO todavía hay espacio para la cabeza electromagnético. El generador se calienta más rápido de lo que indica la literatura, ya que ahora está funcionando fuera de la condición nominal

  2. La carga aumenta - > el consumo de corriente aumenta, pero esta vez está más allá de la capacidad EM. La parada de EM comienza a producirse: reducción en la frecuencia generada, reducción en el excitador principal si se realiza a través de un rotor enrollado (tal vez con un excitador principal para el acoplamiento XFMR).

respondido por el JonRB
0

Con un generador síncrono, es importante distinguir entre la corriente de carga completa y la potencia de carga completa. Potencia = Tensión X Corriente X Factor de potencia. Ni la clasificación de corriente a plena carga ni la calificación de potencia a plena carga pueden superarse sin consecuencias adversas. Eso significa que el factor de potencia no puede ser inferior a una calificación mínima cuando la corriente está en la clasificación máxima. Si un generador monofásico tiene una capacidad nominal de 400 voltios y 10 kW a 0,8 Pf, la corriente máxima a 0,8 pf sería 10,000 W / (400 V x 0,8) = 31,25 A. Si el factor de potencia es 1.0, la corriente máxima sería debe reducirse a 25 A para evitar exceder la capacidad máxima de potencia: 10,000 W / (400 V x 1.0) = 25 A.

La corriente máxima es la corriente que el generador puede transportar de manera segura sin sobrecalentarse. La potencia máxima puede ser determinada por la calificación de cualquier motor primario que esté impulsando el generador. La excitación y los factores que afectan la estabilidad del generador también pueden ser factores limitantes. Los factores limitantes se pueden encontrar al examinar las curvas de rendimiento del generador.

    
respondido por el Charles Cowie

Lea otras preguntas en las etiquetas