monitoreo actual

0

En mi camper tengo energía estándar de 3 cables. 2 son 120vac y 1 neutral. Dado que los cables alimentan lados separados de la caja de interruptores, el neutro es común a ambos.

¿Puedo colocar 1 bobina de monitor de corriente alrededor del cable neutro y obtener la corriente total utilizada en ambas líneas de 120vac, ya que es el "retorno" común para ambas alimentaciones de 120vac a mi caja de interruptores automáticos?

Mi deseo es obtener el consumo total de energía usando solo 1 bobina. Como la mayoría de los aparatos a 220V simplemente dividen la potencia y suministran 2 - 120vac líneas en la secadora para equilibrar la carga. es decir, un secador separa la potencia ... 1 lado suministra 120vac al motor, y el otro 120vac al elemento de calefacción.

Dado que ambos lados de la caja del interruptor automático comparten el neutro común, ¿el monitor actual no muestra el amperaje total de ambos lados de la caja usando 1 bobina actual?

    
pregunta Terry Kortness

2 respuestas

1

No. El 2 vidas + neutro envía energía a las vidas en fases opuestas, por lo que hay 240 V a través de ellas.

Si las cargas en cada rama coinciden, habrá muy poca corriente en el neutro. También la secadora en su ejemplo pondría el calentador a través de las vidas y el motor de una pierna a neutral.

Por lo tanto, tendrá que encontrar un monitor de corriente de 2 fases para encontrar el consumo de energía real.

    
respondido por el ratchet freak
1

Quizáslasolucióndemenorcostodesdeunaperspectivadeconteodecomponentes.

Esimportanteasegurarsedequelacorrientedeambasfasesse"agregue" en el transformador de corriente.

    
respondido por el Tony EE rocketscientist