ABB S203-C25 25A por línea o total

0

Soy completamente nuevo en EE. Tengo ABB S203-C25 cortacircuitos instalado. Mi pregunta es 25A es por línea (es decir, un total de 75, o 25A es el límite total)?

    
pregunta Tigran

2 respuestas

2

Ese dispositivo es efectivamente tres interruptores automáticos de 25 amperios unidos mecánicamente. Los tres polos se dispararán si la corriente en cualquier polo supera los 25 amperios.

    
respondido por el Peter Bennett
1

Cada polo puede llevar 25A.

Así es como se clasifican los interruptores trifásicos.

    
respondido por el Spehro Pefhany