¿Cómo se llama este proceso: Entrada analógica, con una salida analógica con punto de ajuste?

0

¿Cómo se llama este proceso:

En mi ejemplo, la entrada analógica representa la corriente de línea. La salida analógica representa voltaje. este es un bucle cerrado con un punto de ajuste de destino. El comportamiento sería que cuando el nivel actual de la entrada está por debajo del punto establecido, aumentaría la salida. Cuando pasó por el punto de ajuste, disminuiría la salida.

Mi pregunta es si este proceso tiene un nombre? Me dicen que no es un bucle PID.

    
pregunta TheColonel26

1 respuesta

3

Es solo un bucle de control. Puede cerrar el bucle con un controlador PID, pero esa no es la única opción. Lo que usted describe suena más como un controlador P que solo usa el término proporcional (P). Este es básicamente el bucle de control más simple posible, y puede ser suficiente para algunas aplicaciones. Cuando el control de P no es suficiente, generalmente una combinación de I y D (integral y derivado) para mejorar el rendimiento. Si eso no es suficiente, entonces necesitas estudiar la teoría del control.

    
respondido por el alex.forencich

Lea otras preguntas en las etiquetas