punto de ruptura de MCCB

0

Estoy usando MCCB clasificado para 16A. Quería probar si el tiempo está funcionando o no. Estoy aplicando la corriente 32A ~ 38A, el disyuntor no se dispara. Hoja de datos consulte aquí

Alguien puede decir que realmente tiene fallas en el interruptor de circuito o no

    
pregunta user50949

1 respuesta

3

Siga el enlace que insertó anteriormente y obtenga la 'hoja de datos técnicos'. Busque las características de viaje del número de pieza exacto y la característica de viaje que tiene que ver cuánto tiempo debe demorar el disparo a una sobrecorriente dada.

No es raro que un interruptor tome varios segundos para disparar incluso con una gran sobrecarga. Con una sobrecarga moderada puede tardar minutos o nunca tropezar.

No olvide tener en cuenta la temperatura ambiente: si la temperatura es más fría o más caliente que la temperatura de referencia de 30 ° C, el interruptor tomará más o menos tiempo a una sobrecorriente determinada.

Recuerde que estos son tiempos nominales, las piezas reales fabricadas tienen un poco de variación de una unidad a otra, pero las tablas y los gráficos deben darle un buen punto de partida.

    
respondido por el Spehro Pefhany

Lea otras preguntas en las etiquetas