¿Es correcto usar una protección contra sobrecorriente de 230 VCA para circuitos de 24 VCC? ¿Por qué? Por qué no? Por ejemplo: enlace

Vi algunas máquinas que tienen este tipo de protección contra sobrecorriente en circuitos de 24 VCC. Siempre usé protecciones 24VDC dedicadas como enlace con un fusible adecuado.

    
pregunta krzych

2 respuestas

3
  

¿Es correcto utilizar la protección de sobrecorriente de 230 VCA para circuitos de 24 VCC?

Los disyuntores funcionan por corriente, no por voltaje. La clasificación de voltaje es la tensión máxima que el interruptor puede interrumpir de manera segura y confiable si ocurre un cortocircuito hacia abajo.

Normalmente, usar un interruptor de CA en un circuito de CC no es una buena idea , ya que El interruptor de CA está esperando un punto de cruce por cero de al menos 100 a 120 veces por segundo. La corriente continua es ininterrumpida y corre el riesgo de que los contactos del disyuntor se suelden o se suelden con arco juntos y que todo salga "BOOM". Los que hicieron la instalación del interruptor de 230vac cuentan con que la CC de bajo voltaje no tendrá suficiente energía para destruir el interruptor si se produce un cortocircuito. Si pasó la inspección, debe haber pautas que no conozco y a las que no tengo acceso. Otras cuestiones serían el espacio físico, el tipo de contacto (al panel de interruptores) y si desea un dispositivo integrado. en fusible No es incorrecto usar un interruptor a un voltaje más bajo que su clasificación máxima, pero debe ajustarse correctamente al panel utilizado. Los fusibles no cabrían en el mismo panel.
Si tuviera la opción, para sus propios diseños de 24vdc, usaría la versión fusionada (segundo enlace) con un LED de 24vdc incorporado. El uso de un disyuntor de 230vac parece una pérdida de dinero, incluso si algunos laboratorios de pruebas los utilizan para la protección de 24vdc, bajo su propio riesgo.

Usted paga por sus propias partes es muy diferente a una compañía que puede gastar miles de dólares o euros en un simple panel de distribución de energía de 24vdc. Juegue de manera segura y use disyuntores y fusibles de CC en los circuitos de CC.

    
respondido por el Sparky256
0

Para responder a su pregunta "¿Es correcto?", tendría que saber en qué curva de disparo debe responder la protección de sobrecorriente. Un disyuntor de 20 amperios que ve 21 amperios responderá en un período de tiempo diferente en la curva en lugar de ver 500 amperios.

Un costo importante en el diseño y responsabilidad de los interruptores de circuito se incluye en la página web de Schnieder como "Capacidad de ruptura de cortocircuito" y tiene una clasificación de 6 KA. El tamaño y el costo del interruptor automático aumentan a medida que estas clasificaciones aumentan a 5 ka en comparación con 20 ka. Piense en esto como la clasificación de corriente máxima que un interruptor automático puede despejar o abrir de manera segura. Instale un dispositivo de 5 ka en un circuito que pueda ver 20 ka y si ve una falla de 20 ka, lo más probable es que explote o que la soldadura se cierre.

Según la información que proporcione, supongo que el interruptor automático es excesivo, ya que es probable que el circuito no sea capaz de entregar miles de amperios en una condición de falla.

    
respondido por el Tinkerer