Tamaño del fusible de CA para un dispositivo de CC

0

Tengo un gabinete que consta de un módulo de entrada de alimentación y una fuente de alimentación de 24 VCC. Por lo tanto, dentro del gabinete, la fuente de alimentación de 24 VCC está alimentada por la CA de 230 V a través del módulo de entrada de alimentación. Y esta fuente de alimentación de 24 VCC se utilizará para suministrar / suministrar una corriente de 3 A a una carga de 8 ohmios que es un calentador.

El módulo de entrada de alimentación para el lado de la red de CA necesita que se instalen fusibles en la línea y en el neutro.

Por lo que sé, necesito instalar fusibles de CA de tipo de soplado lento.

¿Pero cómo debería estimar la clasificación actual de los fusibles del módulo de entrada de alimentación de CA?

    
pregunta cm64

2 respuestas

2

Littelfuse fabrica y distribuye fusibles (y muchos otros dispositivos de protección contra sobrecorriente), y también ofrecen muy buena asistencia técnica. Su SWITCH MODE POWER SUPPLIES APPLICATION NOTE es un buen lugar para comenzar, que sea más fácil de usar, que sea fácil de usar, es posible que sea más fácil de usar, que sea fácil de usar, que sea fácil de usar, que sea fácil de usar y de que sea más fácil. Simplemente responde a tu pregunta sin más investigación. Los he contactado muchas veces para solicitar asistencia, y sus ingenieros de aplicaciones siempre han sido de gran ayuda. Puede ser difícil obtener la cantidad de protección que necesita y, al mismo tiempo, minimizar los viajes falsos, así que no dude en pedirles orientación.

    
respondido por el Jeff Verive
1

Solo se requiere agregar fusibles a un PEM para la protección de clasificación de interruptor de redundancia, de manera que la corriente compartida en el interruptor no consuma más que la clasificación de corriente de placa utilizada para los cálculos de carga del interruptor.

En lo que respecta a la protección del dispositivo PSU, su diseño debería incluir fusibles para protegerse a sí mismo y, posiblemente, también evitar que el interruptor extraiga más de su calificación definida.

Dado que la alimentación de la UE es de 2 líneas, puede elegir entre una protección de fusible simple o doble para eliminar la tensión de una o ambas. Sus normas regionales deben entenderse para saber cuál aplica.

Este es un ejemplo de un modelo de entrada de energía con opciones de fusibles incorporadas especificadas por el OEM con calificaciones para fusibles simples y dobles.

Una regla general rápida es que si la clasificación de CC en la PSU es de 100W, a 240V uno podría estar mirando un fusible de 100W / 240Vac = 0.25A a 1A que es trivial para la protección del interruptor.

    
respondido por el Tony EE rocketscientist

Lea otras preguntas en las etiquetas