¿Cómo puedo calentar algo rápidamente a una temperatura determinada con un cable de nicrom, mientras mantengo el cable a una temperatura máxima determinada?

0

Estoy tratando de calentar un fluido a una cierta temperatura (bajo 100C) usando un cable de nicrom, con un termistor que mide la temperatura del fluido para permitir controlar el cable de nicrom mediante PWM y un controlador PID. Sin embargo, es absolutamente necesario que el cable nicrom permanezca por debajo de 150C o menos. Simplemente pude probar diferentes valores de PWM y limitar la salida PID a un valor que nunca alcance la temperatura máxima, pero luego el calentamiento inicial a partir de la temperatura ambiente será más lento. ¿Hay alguna otra manera de lograr esto?

    
pregunta nickanallen

2 respuestas

2

Lo que está tratando de hacer se logra generalmente con dos (2) sensores de temperatura.

  1. Un sensor está en el fluido. Tiene un buen contacto térmico con el fluido, pero no tiene contacto directo con el calentador.
    Es utilizado por el bucle de control para mantener el punto de ajuste.

  2. El segundo sensor está en el propio calentador. Tiene un contacto directo con el calentador. Idealmente, sería enterrado dentro del calentador.
    Este sensor se utiliza para controlar el sobrecalentamiento.

respondido por el Nick Alexeev
2

Puede hacer lo que quiera utilizando el termistor y la resistencia del cable como dos sensores. Eso le permitiría limitar la temperatura promedio del cable a algún valor (sin embargo, si la situación física no produce una pérdida de calor bastante uniforme en el cable, es posible que no sea aceptable).

Si está utilizando un algoritmo PID, debe inhibir la integración del error (término I) cuando la temperatura del cable alcanza el límite).

    
respondido por el Spehro Pefhany