Agregando el valor de mis 2 centavos, la entrada al controlador PID no es la posición, sino la posición convertida en una corriente o un voltaje.
Para expresar en palabras los puntos más destacados que ayudan a responder la pregunta, lo que los otros encuestados han explicado utilizando las matemáticas:
Esencialmente, el controlador PID electrónico 've' en la entrada para la posición de masa deseada. Establecer un voltaje o una corriente. En la otra entrada para el sensor de realimentación que controla la posición de la masa, el controlador PID "ve" una corriente o un voltaje convertido por el sensor de realimentación.
El sensor de realimentación de posición de masa no se muestra explícitamente en el diagrama proporcionado, por lo que se puede suponer que la línea de realimentación unitaria va desde la salida del bloque de System Dynamics a la entrada negativa de la unión de suma.
La retroalimentación negativa de la unidad significa que cuando el punto de ajuste deseado del usuario coincide con la posición de masa, la señal de realimentación del sensor de posición tiene la misma magnitud pero el signo opuesto a la señal del punto de ajuste.
El controlador PID electrónico luego resta electrónicamente el valor de corriente o voltaje convertido en la posición de masa deseada del usuario, de la posición de masa real medida por el valor de voltaje o corriente convertido del sensor de realimentación.
La diferencia entre el valor de voltaje o corriente convertido deseado del usuario y el valor de voltaje o corriente convertido del sensor de realimentación puede denominarse Error de control o CE, para abreviar.
Si el CE es cero, el controlador PID no emite ninguna corriente o voltaje; es decir, la salida del controlador PID es cero porque la posición de masa se encuentra en el punto de ajuste deseado por el usuario.
Si el CE no es cero, ya sea un valor positivo o negativo, el controlador PID emitirá una corriente de voltaje positiva o negativa o una tensión para ajustar la posición de la masa para que coincida con el punto de ajuste deseado por el usuario. La corriente o voltaje negativo o positivo impulsa un motor eléctrico para ajustar la posición de la masa. Cuando la posición de masa se desplaza a la posición de punto de ajuste deseada por el usuario, el CE es cero y el PID da salida a corriente o voltaje, para evitar que la masa se mueva.
El motor eléctrico convierte la corriente eléctrica o el voltaje proporcionado por el controlador PID, en una Fuerza mecánica o Torque (Fuerza de torsión) para mover la posición de la masa.
La corriente negativa o la salida de voltaje del controlador PID pueden organizarse de manera que el motor eléctrico gire, por ejemplo, en sentido contrario a las agujas del reloj, lo que provocará que la masa se mueva hacia la izquierda (o hacia abajo, según su punto de vista), y la salida positiva de corriente o voltaje del controlador PID puede organizarse de manera que el motor eléctrico gire en el sentido de las agujas del reloj, lo que hace que la masa se mueva hacia la derecha (o hacia arriba). La convención para la izquierda o la derecha, o hacia arriba o hacia abajo, se adopta según la configuración de los mecánicos de la planta.
Descargo de responsabilidad: corrija las interpretaciones erróneas que pueda haber realizado en el texto anterior; Apreciaría la crítica constructiva.