¿Consideraciones de distancia entre la salida analógica y la entrada ADC?

1

He leído acerca de las limitaciones de distancia de temporización de señales críticas como la comunicación a través de SPI. Para obtener una mayor distancia entre mi Pi y mi sensor, estoy considerando usar un sensor analógico y un ADC.

Pregunta: ¿Qué debo saber al considerar la distancia entre mi salida analógica y mi entrada ADC? Estoy, en este momento, considerando el impacto en:

  • Linealidad de la salida del sensor y lecturas de ADC
  • Retardo entre la salida del sensor y la lectura de ADC

Detalles :

  • Voltaje de salida del sensor: 0.25 a 4.75 V
  • Voltaje de entrada ADC: 0 a 5 V
  • Espero muestrear la salida del sensor a 50 kHz (parece un poco rápido y demasiado rápido para SPI a una distancia de 1 m)
  • No estoy realmente seguro de cómo calcular el amperaje que el ADC tomará de la salida del sensor.
  • Sensor .
  • ADC .

¡La información y las referencias son bienvenidas!

Editar:

Creo que puedo trabajar con un mínimo de 8 bits significativos. Con un rango de 500 unidades es una medida de 1 / (2 ^ 8 * 500) = ± 2 unidades.

    
pregunta nate

1 respuesta

0

Los ADC modernos cargan un pequeño capacitor y luego usan 20_questions (búsqueda binaria) para consumir ese cargo con decisiones ponderadas en binario.

El condensador tiene aproximadamente 10pF.

La corriente promedio será F C V, o 50,000 muestras / segundo * 10pF * 5volts.

    
respondido por el analogsystemsrf