¿El grosor adecuado de los diferentes artículos de cobre que se usan normalmente en el interruptor y la toma eléctrica?

1

Cuando abro la caja de plástico del interruptor eléctrico y la toma de corriente que normalmente se usa en el hogar (250 V CA 16 A Interruptor, 250 V CA 13 A Socket), encontré una barra de cobre de diferentes formas. Varilla de cobre, chapa de cobre. La forma de estos elementos no es uniforme, por lo que el área es diferente. Entonces, para un cierto voltaje y corriente, ¿cómo puedo calcular el grosor adecuado y el grado de cobre? Para un diámetro del cable es uniforme y en la web hay mucha información sobre cómo calcular el diámetro del cable, pero para estos artículos de cobre no encontré ninguna buena referencia donde pueda estudiar.

Gracias de antemano y perdón por esta pregunta estúpida

    
pregunta rumman

1 respuesta

1

Nunca he diseñado un switch o socket, pero dada la tarea, mi punto de partida sería buscar el estándar nacional o internacional adecuado para switches y sockets. En Europa esto es EN 60669-2-6.

Un factor importante será el aumento de temperatura permisible de las partes internas cuando el interruptor o el zócalo se utilicen a su máxima corriente. Esto se dará en una norma nacional. Desde el aumento de temperatura se puede calcular la resistencia máxima de cada parte. Esto es bastante difícil porque no conoce la conductividad térmica de la pieza en grados C por vatio. Hay programas de CAD que pueden simular esto, o podrías resolverlo por experimento.

A partir de la resistencia máxima permitida y la longitud de la pieza, puede calcular el área de la sección transversal del cobre o latón que se usa para hacer la pieza. También deberá tener en cuenta la resistencia de cada soldadura o remache utilizado para mantener las piezas juntas. Finalmente, probaría el enchufe o el zócalo de la manera descrita en la norma y ajustaría sus áreas de sección transversal en consecuencia.

    
respondido por el Steve G