1

Tengo un problema al que estoy tratando de llegar al fondo de. Básicamente estoy tratando de encontrar los voltajes de línea secundarios de un primario trifásico delta, con un transformador secundario conectado en estrella bifurcada de seis fases. El enlace muestra la configuración de la conexión en estrella bifurcada y el diagrama fasorico para ayudarlo enlace

Mi problema es que usar la ecuación normal de la raíz 3 x Vphase / n no me da los voltajes de línea para las 6 fases, y buscando voltajes de línea a línea realmente no sé por dónde empezar y no hay mucha documentación disponible en estos sistemas. Cualquier ayuda sería apreciada para que yo entendiera esto.

Si tuviera un voltaje de línea primario (delta) de 11 kV con una relación de giros de 100: 1, ¿cómo calcularía los voltajes de línea secundaria de una configuración de estrella bifurcada de 6 fases como se muestra en el enlace?

Gracias por cualquier ayuda por adelantado.

    

1 respuesta

1

Entiendo su problema y la confusión causada por el diagrama de referencia proporcionado. Siempre trato de alinear mis diagramas con los fasores cuando los dibujo en \ $ \ pm 120 ^ \ circ \ $, de lo contrario los dibujo todos horizontalmente para mostrar el balance de amperios.

Supongamos que el delta superior izquierdo es correcto. Luego dibujaré los fasores $$ \ DeclareMathOperator {\ kV} {~ kV} \ DeclareMathOperator {\ V} {~ V} U_ {CB} = 11 \ kV \ angle 0 ^ \ circ, $$

$$ U_ {BA} = 11 \ kV \ angle 120 ^ \ circ $$ y $$ U_ {AC} = 11 \ kV \ angle -120 ^ \ circ = 11 \ kV \ angle 240 ^ \ circ. $$

Esto implica mirar el diagrama de arriba a la derecha que muestra las interconexiones y las ubicaciones del núcleo implícitas por el ángulo dibujado. Por lo tanto, de primaria a secundaria: $$ {1 \ over100} U_ {CB} = U_ {nh} = U_ {eg} = U_ {di} = 110 \ V \ angle 0 ^ \ circ, $$ $$ {1 \ over100} U_ {BA} = U_ {ng} = U_ {ci} = U_ {bh} = 110 \ V \ angle 120 ^ \ circ $$ y $$ U_ {ni} = U_ {fg} = U_ {ah} = 110 \ V \ angle 240 ^ \ circ $$

La tensión de la línea secundaria es, por ejemplo, $$ | U_ {bh} -U_ {ah} | = | 110 \ V \ ángulo 120 ^ \ circ - 110 \ V \ ángulo 240 ^ \ circ | = {\ sqrt3 \ cdot110 \ V}. $$

(Prepárate para perderte totalmente si intentas usar los diagramas de fasores proporcionados. :-)

    
respondido por el skvery