Cómo hacer un circuito de prueba de voltaje

1

Quiero hacer un probador muy barato que podría usar en cables que se usan en el campo en mi empresa. Usualmente usamos multímetros, pero no todos saben cómo usar uno. Básicamente sería como un probador de fuente de alimentación en una computadora.

¿Cómo podría hacer esto si el voltaje es de 14 VCC?

    
pregunta hdyx

2 respuestas

2

Si el multímetro es demasiado difícil, desea un dispositivo que solo tenga una indicación buena / mala. Necesita un circuito que compare su voltaje con una referencia de 14V. Se necesita cierto margen, ya que todo entre 13.5 V y 14.5 V está bien. Este es un trabajo hecho a medida para un comparador de ventanas :

UstedeligelosvaloresderesistenciadelaescaleradelaresistenciadeentradademodoqueV1=14.5VyV2=13.5V.Latablamuestraloquesucedeparadiferentessituacionesdevoltajedeentrada.

Caso1:\$V_{IN}>14.5V\$
LaentradainversoradeCMP1esmásaltaquelaentradanoinversora,porloquelasalidaserábaja.El LM339 tiene salidas de colector abierto, por lo que puede cablear O las salidas. La salida combinada será baja si al menos una de las salidas es baja. Este ya es el caso aquí, por lo que ni siquiera tenemos que mirar el estado de CMP2.

Caso 2: \ $ 13.5V < V_ {IN} < 14.5V \ $
La entrada no inversora de CMP1 es más alta que la entrada inversora, por lo que la salida será alta. El transistor de salida está desactivado y \ $ V_ {OUT} \ $ será elevado por R3.
La entrada no inversora de CMP2 es más alta que la entrada inversora, por lo que aquí obtenemos lo mismo: la salida es alta. Dado que ninguna de las salidas tira \ $ V_ {OUT} \ $ baja, será alta debido a R3.

Caso 3: \ $ V_ {IN} < 13.5V \ $
La entrada no inversora de CMP1 es más alta que la entrada inversora, por lo que la salida será alta. El transistor de salida está desactivado y \ $ V_ {OUT} \ $ será elevado por R3.
Pero la entrada inversora de CMP2 es más alta que la entrada no inversora, por lo que esta salida será baja. Y a pesar de la salida alta de CMP1, el transistor de salida de CMP2 tirará \ $ V_ {OUT} \ $ bajo.

Si ahora colocamos un LED verde entre \ $ V_ {OUT} \ $ y tierra, obtenemos una indicación de good si el voltaje de entrada es 14V +/- 0.5V. Elija R3 para que tenga 20 mA a través del LED.

nota: para un probador portátil, probablemente no tenga una fuente de alimentación de 15V, tal vez una batería de 9V. Reduzca el voltaje de entrada a, por ejemplo, 5 V, y elija los valores para la escalera de resistencia de entrada en consecuencia. El circuito consume bastante energía, por lo que es posible que desee utilizar un botón para cambiar la alimentación. Presione el botón y el LED se enciende = voltaje OK.

editar: versión mejorada
Mientras escribía esto, era consciente del inconveniente del consumo de energía (de ahí el botón), pero eso es un compromiso por tener un circuito tan simple. Un controlador adicional reducirá la potencia cuando el LED esté apagado.
Al LM339 le quedan algunos comparadores más, así que usamos uno de estos. Retire el LED y use una resistencia de 10k para R3. \ $ V_ {OUT} \ $ ahora cambiará entre V + y tierra sin consumir mucha energía.
Introduzca CMP3. Use un divisor de resistencia para obtener \ $ \ frac {V +} {2} \ $ en la entrada no inversora, y conecte nuestra antigua \ $ V_ {OUT} \ $ a la entrada inversora. La salida ahora será baja si \ $ 13.5V < V_ {IN} < 14.5V \ $. Conecte el LED en serie con una resistencia de pull-up a la salida. Elija la resistencia de modo que tenga 20 mA a través del LED cuando la salida sea baja.

    
respondido por el stevenvh
0

¿Solo necesitas una prueba de potencia / no potencia? Si es así, entonces puede usar dos LED y un diodo en serie y en paralelo con cada uno para manejar la tensión inversa. Entonces una resistencia limitadora de corriente. De cualquier manera para conectarlo, se encenderá un LED para una polaridad y otro para la otra polaridad. Ningún LED significa que no hay voltaje.

Si tiene la posibilidad de utilizar un voltaje más alto, deberá colocar una derivación Zener o algo más para limitar el voltaje y no dañar los LED.

Una solución aún más simple sería adquirir algunos probadores de voltaje basados en LED para sistemas eléctricos de automóviles en una tienda de autopartes. El coche DC sube a 14V.

    
respondido por el Joe