Protección de entrada de nivel industrial

1

Tomemos, por ejemplo, un Siemens Entrada digital S7 24V . Leí un par de artículos y también preguntas sobre SE y parece que debería haber (quizás integrado, quizás como una parte discreta):

  • optoacoplador para aislar eléctricamente
  • diodos de TVS para derivar / sujetar picos
  • resistencia contra sobretensiones para limitar las corrientes de entrada
  • condensador para absorber picos

¿Esto es correcto?
¿Cómo se protege una entrada SPS de 24 V industrial?
¿Qué protección y en qué orden tendría esta entrada?
¿Alguien tiene un diseño de tal entrada para estudiar?

    
pregunta KarlKarlsom

1 respuesta

2

De la imagen siguiente tomada de la Siemens S7-200 Manual puede ver que hay alguna protección, no definen completamente los elementos. Pero parece que el opto está ahí, y resistencias para la supresión de sobretensiones y un diodo para polaridad inversa.

Digikeytambiéntieneunbuenartículo aquí.

La cantidad de protección que necesita depende realmente de usted y de su situación particular. Incluyendo pero no limitado a Costo / Espacio de placa / Tiempo / etc. Por ejemplo, tal vez no necesite tener protección contra polaridad inversa debido a la forma en que se instala / usa el sistema.

    