Digamos que tenemos dos cargas eléctricas y quisiéramos calcular la potencia aparente total para dimensionar el transformador para satisfacer la demanda. Actualmente estoy confundido entre los dos métodos de cálculo a utilizar.
Carga A: P: 3kW, Q: 4kVAr
Carga B: P: 4kW, Q: 3kVAr
Método 1:
Si sumamos P y Q, obtendremos P: 7kW y Q: 7kVAr.
Entonces solo podemos usar
$$ S = \ sqrt {P ^ 2 + Q ^ 2} $$
para calcular la potencia aparente requerida, 9.899kVA.
Método 2:
Calcule la potencia aparente de la carga individual utilizando la misma ecuación anterior.
S de carga A = 5kVA
S de carga B = 5kVA
La suma de estos llegará a 10kVA.
Claramente, hay una diferencia en el resultado cuando el factor de potencia de las cargas es diferente. Y esta diferencia será aún más evidente cuando haya una larga lista de cargas involucradas.
Estoy más inclinado hacia el método 2 ya que estos son la demanda real de kVA de las cargas. Mientras que en el método 1, solo calculamos la demanda global con un factor de potencia generalizado.
Por lo tanto, me pregunto si estoy cometiendo un error de tamaño insuficiente si dimensiono mi transformador según el método 1 en lugar del método 2.