¿Cómo conectar 120V a un relé en una placa prototipo?

1

Estoy diseñando un interruptor controlado por microcontrolador. La idea es tener un tomacorriente de 120 V controlado por la hora del día, un sensor de movimiento, etc. El plan es tener una lámpara enchufada en el tomacorriente.

Cambiaré el 120V con un relé, que planeo tener en la misma placa que todo lo demás. Ya que tengo el 120V de todos modos, pensé que usaría un Recom AC / DC Converter para proporcionar 5V.

Mis preguntas son más mecánicas que eléctricas, pero importantes para el diseño:

  1. ¿Cómo consigo los 120V para el tablero? ¿Puedo usar un cable de lámpara con un enchufe estándar en un extremo, con el otro extremo conectado a un bloque de terminales?
  2. ¿Puedo usar un cable de 2 conductores (es decir, sin conexión a tierra)?
  3. Si uso un bloque de terminales, ¿qué cable de calibre debo usar para conectarme desde el bloque a la red?
  4. Digamos que decido hacer un tablero "real" de esto ... ¿puedo poner 120V entre rastros?
pregunta Rick

2 respuestas

2
  1. Sí, puedes. Investigue la "fuga y separación" para asegurarse de encaminar correctamente los conductores de alto voltaje.

  2. Sí, no necesita una tercera conexión a tierra. Si está montando todo esto en un chasis de metal, una tercera conexión a tierra sería una buena idea. (Conecte el cable de tierra directamente al chasis metálico).

  3. Depende de tu carga máxima. Busque AWG versus carga para ver el conductor recomendado apropiado para la carga de su lámpara.

  4. Sí, asumiendo que sigue las reglas de aislamiento de separación y separación y aislamiento, así como el tamaño de los rastros para la cantidad de corriente.

Un fusible montado en algún lugar en serie con su entrada de línea de CA también sería una buena idea.

    
respondido por el John D
1
  

¿Puedo usar un cable de lámpara con un enchufe estándar en un extremo, con el otro extremo conectado a un bloque de terminales?

Tal cuerda se llama "cuerda suicida", por una buena razón. ¡Trátalo con extremo respeto!

Conéctelo a la pared solo cuando esté listo para probar su circuito, y está absolutamente seguro de que no hay conexiones extrañas (involuntarias) entre él y cualquier otra cosa (incluido usted).

Desconéctelo de la pared antes de hacer cualquier otra cosa en su circuito.

Mantenga una mano en su bolsillo cuando esté enchufado. (Esto evita que cree un camino eléctrico directo a través de su corazón).

Otro punto: está usando un microcontrolador, y es más que probable que tenga este microcontrolador conectado a una PC de algún tipo para el desarrollo y depuración de software. Aunque parezca que tiene el microcontrolador adecuadamente aislado de la línea con el relé y la fuente de alimentación, le recomendaría que siempre desconecte la PC del sistema de destino antes de enchufar el cable a la pared . Es demasiado fácil crear un cortocircuito involuntario entre la línea y el microcontrolador, y esto podría destruir fácilmente tu PC, lo que arruinaría completamente todo el día. Confía en mí, lo he visto suceder.

    
respondido por el Dave Tweed