Estoy confundido en cuanto a cómo elegir el voltaje final de recepción para una aproximación de línea corta
Por ejemplo, si tengo una línea de transmisión de 220kV a 50Hz a 60Km. Al final de la línea suya, una carga de 50 MW y la impedancia de las líneas es Z = 5 + 6j. La pregunta pide encontrar la tensión final de envío usando Vs = VR + ZIR. Puedo hacer los cálculos todo muy bien, etc. El problema que tengo es: ¿cómo seleccionaría mi voltaje final de recuperación?
¿Hago 220 kV o hago menos de 220 kV, importa si elijo menos de 220 kV ya que la línea de transmisión es de 220 kV significa que la línea quiere ver 220 kV (como el ejemplo 220 kV)? visto en el centro de la línea y el extremo de envío es más alto y el extremo de recepción más bajo?)
Por lo tanto, estoy confundido en cuanto a qué elegir para VR ya que no se da, todo lo que se afirma es que el voltaje de línea es de 220 kV para la línea de transmisión. ¿Qué significa el voltaje de la línea de transmisión?
Cuando digo que tengo una línea de transmisión de 220KV, significa que el voltaje final de la línea es de 220kV
Tenga en cuenta que sé que para obtener Vr su línea a un voltaje neutro, pero para obtener simplemente el concepto de qué línea a línea se usaría el voltaje
**
- Esta pregunta que afirmo está hecha por mí mismo para propósitos de comprensión
**
Gracias de antemano