Motor trifásico Meggering (Phase-GND, Phase-Neutral, GND-Neutral)

1

Al meggerir un motor trifásico, ¿podría alguien ayudarme a comprender los valores que esperaríamos ver para un motor sin aislamiento o fallas a tierra?

Desde mi entendimiento:

Phase-GND: debería ver una resistencia muy alta (en MegaOhms)

Fase-Neutral: debería ver una resistencia muy baja (cerca de cero) ya que todas las fases están unidas en el neutro

GND-Neutral: honestamente, no estoy seguro ...

    
pregunta neerbasu

2 respuestas

4

Si sigues tu propia lógica, tendrás la respuesta.

Dado que su resistencia de fase a neutro es cercana a cero, puede considerar la fase y el neutro como unidos (para los fines de este ejercicio).

Ahora, si Phase-GND es alta resistencia, netural-GND también debe ser alta.

Esto es correcto. No debe haber conexión entre los devanados y el bastidor de la máquina.

Para el beneficio de la inexperta lectura de este post, todas estas mediciones se llevan a cabo con el motor desconectado de la fuente.

    
respondido por el Transistor
0

Usted aplica voltaje en cualquier fase vs. caso / tierra / tierra. Si el resultado es una alta resistencia, entonces no hay cortocircuito en el bobinado.

No tiene sentido medir fase a fase o neutro a fase. En la mayoría de los casos, ni siquiera obtendrá el neutro de la caja de terminales, solo tres fases.

Sin embargo, también puede verificar la fase continua de fase a fase. El instrumento de la mina tiene ambas opciones. Pulso de alto voltaje de 50V a 1kV y verificación continua con 250mA de corriente.

Claro, el motor debe estar desconectado del convertidor de frecuencia.

    
respondido por el Marko Buršič