Este es realmente un problema común con los sistemas de riego. Los cables de tramo muy largo y el voltaje trifásico que se extiende hacia ellos tienden a inducir una gran cantidad de voltaje en las líneas de señal de 120 VCA (líneas de retroalimentación del sistema de riego) porque tienen una impedancia relativamente alta. El gran fabricante de sistemas de riego con el que trabajé realmente tiene esto como parte de sus especificaciones de prueba de verificación y validación de productos.
Tuve este problema cuando rediseñé un circuito para un sistema de riego. El viejo diseño en realidad usaba relés de bobina de 120 VCA para hacer la detección (las bobinas tienen una impedancia más baja que la mayoría de las soluciones de entrada de optoacoplador, como su 100k), pero tienden a ser bastante grandes, y cuando necesita varias de ellas en una placa, simplemente. detección de estado alta / baja retroalimentación es espacio de placa y exceso de costos.
Básicamente se me ocurrieron tres opciones posibles en ese momento.
-
Deje los relés de bobina de 120 VCA ridículamente sobredimensionados y agregue protección contra sobretensiones sostenidas al extremo delantero (la razón principal para rediseñar ese circuito en particular).
-
Cambie a una solución simple basada en optoacopladores como la suya y termine el extremo del cable con un valor de resistencia más bajo. Simple, pero podría ser problemático para la selección de resistencia de potencia (restricciones de espacio / calor) cuando se intenta utilizar valores de resistencia más bajos en una línea de 120 VCA.
-
Haga que sea un poco más complicado agregando componentes frontales adicionales al optoacoplador. Esto es lo que finalmente hice porque era más pequeño / barato y se podía sintonizar a un voltaje específico (creo que elegimos 70 VCA o más, si recuerdo).
Aquí estaba la idea básica como la recuerdo.
simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab
No recuerdo los valores exactos, pero configurar la división entre R3 y la tensión Zener de D1 para que coincida con los controles de la tensión real en la tensión que desea configurar. D2 es solo un diodo regular para que pueda usarse un optoacoplador unidireccional (más barato), y recuerdo que usé uno especialmente sensible para mantener el consumo de corriente y, por lo tanto, calentar las resistencias frontales hacia abajo. Todo lo que puede ajustarse para adaptarse a su situación.
También, y solo menciono esto para tratar de ser exhaustivo, pero vagamente (esto fue hace años) recuerdo haber tenido que agregar otra resistencia en paralelo con el diodo optoacoplador D3 para tratar la corriente de fuga que podría encender accidentalmente el optoacoplador. temprano (como dije, se usó uno particularmente sensible), pero puede que no sea un problema en su caso particular, así que lo dejé para evitar confusiones. Las resistencias frontales también tenían que ser físicamente grandes (recuerdo 2512 o 2010) para las especificaciones de fuga / separación.
También puede usar condensadores para hacer la división de voltaje por adelantado y evitar las pérdidas de resistencia, pero, por supuesto, depende de la frecuencia, y los sistemas de irrigación lineal (no de pivote) funcionan con lo que acabo de llamar energía de generador "descuidada" que tiene un rango de frecuencia bastante irritante alrededor de 60Hz (según la especificación de prueba de la misma compañía de irrigación).
Realmente espero que esta idea básica te ayude de todos modos.