¿Qué significa "sobrecompensación"?

2

Leí que el uso de condensadores fijos en la corrección del factor de potencia en bajo voltaje tiene algunas desventajas como: Compensación excesiva (unidad pasada correcta) ¿Alguien me puede explicar eso?

    
pregunta

2 respuestas

1

La compensación por factor de potencia significa agregar algo de reactancia capacitiva para compensar la reactancia inductiva habitual.

Condensadores fijos significa que puede que tenga que elegir ciertos valores discretos para que pueda decidir dejar la carga como algo inductivo (sin compensación) o capacitivo (sobrecompensado). Si la inductancia de la carga varía durante la operación, entonces nuevamente tendrá que elegir un valor intermedio y la cancelación puede ser bastante imperfecta.

    
respondido por el Spehro Pefhany
0

Las cargas inductivas aumentan la impedancia ZL (f) al aumentar f.

Las cargas de C disminuyen Zc (f) al aumentar f.

Por lo tanto, la compensación excesiva es la sobrecarga de la fuente de voltaje con una carga reactiva que eleva la potencia VAR por encima de la potencia real con más corriente y más pérdidas de conducción que la compensación insuficiente al mismo nivel de error de nivel 1.

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

ZL (50Hz) no siempre es igual que la carga R, pero es para este simple ejemplo.

Pero, ¿qué es | Zc (50Hz) | en PF = 1 Respuesta: igual que | ZL (50Hz) | magnitud.

¿Pero cuál es la impedancia para 1Khz o 1us risetime con el reenganche de línea del límite? Responder:? Depende de ESR.

¿y si ESR fuera 10 uOhm de poliéster? Pero, ¿y si el interruptor fuera después de L para la línea de recierre? (muy mal)

    
respondido por el Tony EE rocketscientist

Lea otras preguntas en las etiquetas