Longitud máxima del conductor de alimentación en espiral

2

Estoy trabajando en un proyecto de USG donde se especifica que los cables de alimentación colocados en un conducto de 6 "junto con el cable de fibra óptica no deben superar los 500 'desde una unidad de control de antena a un gabinete de distribución de subsistema de energía (PSDC). El PSDC es suministrado por un disyuntor de 30 AMP o 45 AMP dependiendo de la longitud del cable.

El trabajo lo realiza un contratista con detalles específicos sobre lo que se debe suministrar.

Una instalación solo necesitará 250 'de cable de alimentación y fibra óptica.

El contratista tiene la intención de no acortar al menos el cable de alimentación sin buscar un cambio importante en el contrato emitido y propone enrollar el exceso de energía y la fibra óptica.

Tengo temores de 250 'o una fuente de alimentación enrollada, ya sea creando una inducción o iniciando un incendio.

No pude encontrar nada en NFPA 70 (Código Eléctrico Nacional) que diga que uno puede o no puede tener una cantidad excesiva de cable de alimentación enrollado.

Un estándar general de la industria es 12 '(bocas de visita + bocas de mano). Algunos dicen que no es una buena idea colocar el poder y las comunicaciones en el mismo conducto.

¿Alguien sabe de una autoridad citable sobre la longitud máxima que puede enrollar un cable de alimentación?

La potencia es de 208 VCA, 3 fase 60 Hz, 45 amperios por fase.

    
pregunta Matt Mulvey

1 respuesta

3

Los límites máximos de corriente / temperatura para los cables se especifican con los cables directamente en el conducto. A medida que agregas más cables, la clasificación cae. El enrollado hará exactamente lo mismo, aunque el enrollamiento no se especifica generalmente en "reducción", ya que generalmente es algo malo.

Si puede obtener una nueva potencia nominal más baja para el cable cuando se enrolla esa longitud, entonces puede proteger el cable con un interruptor de valor más pequeño (lo importante no es el consumo normal de la carga, es la protección para el cable). No estoy seguro de cómo podría estimar de manera realista cuál debería ser la calificación más baja, a satisfacción de cualquiera que vaya a asegurar o financiar la instalación contra riesgos de incendio.

    
respondido por el Neil_UK