Probador de resistencia de aislamiento: orden de diferencia de magnitud en la medición según la polaridad de la conexión

2

enlace

El hombre en el video está midiendo la resistencia de aislamiento del transformador, las medidas de resistencia son muy diferentes dependiendo de cómo está conectado el medidor:

  1. Cuando el cable positivo del medidor se conecta al chasis del transformador y el cable negativo se conecta a un lado bajo del devanado, las medidas de resistencia son 30MOhm

  2. Cuando el cable positivo del medidor está conectado al devanado lateral bajo y el cable negativo está conectado al chasis, la resistencia se mide como > 1GOhm

La pregunta es qué está causando tal comportamiento del probador.

    
pregunta axk

2 respuestas

2

Podría ser geometría (las cosas puntiagudas rocían electrones cuando se hacen negativos), o el cable de cobre podría tener suficiente recubrimiento de óxido de cobre (un semiconductor) para rectificar la corriente de fuga a través de su aislamiento.

Un típico tubo de rectificación lleno de gas utiliza un filamento, pero algunos eran simplemente puntos opuestos a las placas (similar a la emisión de campo cátodos que aún se están experimentando), y aún rectificados. Esto sería consistente con los resultados dados si el acero de la El transformador tenía una superficie rugosa en comparación con el cable de cobre. y fue emisora de campo en los puntos altos.

El cobre / óxido de cobre es una estructura de diodo Schottky y cobre El óxido fue usado para rectificadores en años pasados. La filtración de prácticas. Los rectificadores de CuO son relativamente alta en la dirección inversa, por lo que tomó pilas de uniones en serie, pero la asimetría en la conducción fue tal vez 100: 1 entre los delanteros y sesgo inverso.

Una buena conexión de soldadura o tornillo fuerte pasa por alto cualquier óxido, pero el cable barnizado en un transformador no tiene ningún Propiedades que destruyen el óxido.

    
respondido por el Whit3rd
1

El probador mide una corriente de alrededor de micro-amperios (1 GOhm a 50 v a 2,5 kV). Es difícil tener mediciones precisas con este tipo de abrazaderas. Podría haber muchas cosas.

Es probable que los terminales estén hechos de diferentes metales, acero para envoltura, cobre / lo que sea para terminales, diferentes enchapados metálicos, etc. Debe haber algún efecto de termopar, micro amperios de una manera en comparación con otros, la temperatura de las pinzas marcará la diferencia , las manos sucias marcarán la diferencia, la CA cercana puede rectificarse mediante uniones metálicas diferentes, etc., etc.

Más aún, es probable que el transformador esté lleno de aceite de transformador, y podría tener una capacidad sustancial con un nivel de carga desconocido. Y el nivel de carga cambiará según el tiempo que el individuo tome lecturas.

Todo el probador se parece al controlador de juegos de un niño, no a un instrumento profesional. Todo es ridículo.

    
respondido por el Ale..chenski

Lea otras preguntas en las etiquetas