¿Es posible conectar un relé de control de fase a un inversor (VFD)?

2

¿Es posible verificar el estado de encendido / apagado de un motor conectando un relé de control de fase al inversor y los terminales de fase del motor 3?

He probado un relé de monitoreo de fase a un suministro principal de 3 fases desde la distribución y el relé funciona bien, pero cuando lo conecto al inversor / motor, no funciona. también en una de las 6 formas diferentes de conexión posibles, el relé se calienta demasiado y sale humo! ¿Quiero saber por qué? ¿Dónde está mi error?

  

* el modelo del inversor es: Schneider ATV12H018M2   * el relé de control de fase es: Schneider RM17TG20

    
pregunta rocknroll

1 respuesta

4

No, esto no es recomendable. La salida de un VFD no es adecuada para ninguna electrónica, excepto para el motor, ni siquiera puede medirlo con su multímetro sin ponerlo en un modo especial de baja z (filtro de paso bajo).

La salida se ve así:

Si desea hacer esto, necesitará un filtro de armónicos delante del relé de monitoreo de tres fases. Y luego no hay garantía de que el dispositivo sobrevivirá a las otras características de la unidad. (por ejemplo: frenado y dc hold)

La mejor manera de detectar si un VFD está activo es usar su funcionalidad IO. Casi todos los VFD tendrán uno o más relés, salidas analógicas (0-10V / 0-20mA) o salidas de transistor digital (24V) que se pueden programar libremente en el software.

    
respondido por el Jeroen3