¿Las líneas de transmisión inducen campos eléctricos o magnéticos en las torres?

2

Las líneas de transmisión tienen campos EM a su alrededor debido a la alta cantidad de corriente. ¿Afectan estos campos a las torres de transmisión (metálicas o no)? Si es así, ¿sería posible estimar la corriente que fluye a través de las líneas midiendo los campos EM en la base de una torre de transmisión?

    
pregunta Drew McGowen

4 respuestas

2
  

¿Estos campos afectan a las torres de transmisión?

Hasta cierto punto.

  1. Usted tiene un campo eléctrico simplemente por el voltaje en el cable. Esta electricidad estática tiene un efecto sobre los objetos cercanos. Ionización del aire, fuerzas de atracción, etc.

  2. El campo magnético induce corrientes (y voltajes) en estructuras conductoras. PERO, el efecto en las torres será mínimo simplemente porque las líneas eléctricas y las torres de comunicaciones son perpendiculares entre sí. Por lo tanto, casi ninguna interacción inductiva entra en juego.

Además, estas estructuras están siempre conectadas a tierra. Así que no hay voltaje en ellos. Lo único que puede detectar en la torre es su campo magnético que se origina a partir de la corriente de 50 Hz que fluye hacia arriba y hacia abajo de la estructura. Sin embargo, dije que esta corriente será mínima, así que sí.

Si pudieras medir las corrientes en las líneas eléctricas a partir de eso, no tengo idea.

    
respondido por el Dzarda
2

Las líneas de transmisión de energía están balanceadas ya sea de fase simple, doble o trifásica. Esto significa que cualquier efecto magnético visto a varios metros de distancia será casi cero. La corriente se desplaza por un cable y retrocede por el otro, por lo que los campos magnéticos tienden a cancelarse a cierta distancia. Esto significa que no puede estimar fácilmente el flujo actual. Los campos eléctricos también tienden a cancelarse, pero el campo E no tiene nada que ver con el flujo de corriente.

    
respondido por el Andy aka
1

Soy geólogo, no ingeniero. Dicho esto, inadvertidamente ejecuté un experimento que es relevante para este hilo. Hace poco me hicieron un estudio geofísico bajo una línea eléctrica (132 kV trifásico 50 Hz). La imagen de abajo es una sección transversal que muestra la polarización inducida del suelo y la roca debajo de la línea eléctrica. Tenga en cuenta la asociación espacial de zonas altamente cobrables (rojo) a una profundidad de 100-200 m con las torres. El rango medido es de 0 a 40 mV / V. Tenga en cuenta que la resolución espacial empeora en los últimos 400 m en ambos extremos de la línea, por lo que la relación no es tan fuerte.

El levantamiento utiliza electrodos de superficie espaciados cada 20 m para medir la corriente. A intervalos de 40 m, a una distancia de 50 m perpendicular a la matriz de medición, se inyecta un pulso de corriente y se registra la caída después de cada pulso. Algunas rocas son más cobrables que otras y esto es lo que estamos buscando.

Mi geofísico no ve picos de 50 Hz en las curvas de descomposición, por lo que está convencido de que estas son propiedades reales de la roca de las zonas anómalas. No soy un gran creyente en las coincidencias cuando se trata de geología y sospecho que la frecuencia de 50 Hz ni siquiera es relevante aquí. Esto seguro que parece que hay algún tipo de campo inducido en las torres. Tenga en cuenta que las líneas de transmisión en sí mismas no parecen tener un impacto.

    
respondido por el TOM BELL
0

Menciona líneas de transmisión y campos EM, por lo que presumiblemente es una pregunta sobre RF.

Las líneas de transmisión son típicamente cables coaxiales, guías de onda equilibradas, dobles o huecas.

En teoría, el Co-hacha y la guía de onda hueca no tienen campos externos; si están hechos de conductores perfectos, es posible que existan pequeñas fugas. Un gemelo equilibrado (menos común en estos días) tendrá un campo cercano desequilibrado y esto causará efectos locales, por esta razón están separados de las estructuras metálicas circundantes.

El campo desequilibrado se puede medir (aún pequeño) y un medidor de SWR hace exactamente eso. Sin embargo, la cantidad de potencia acoplada en una estructura de torre masiva probablemente no proporcionará valores medibles útiles. Los voltajes inducidos en la estructura ocurrirán más probablemente cerca del radiador (antena) donde termina la línea de transmisión.

    
respondido por el KalleMP

Lea otras preguntas en las etiquetas