Regulación de voltaje

3

Soy un joven ingeniero y necesito tu ayuda.

Necesito diseñar un circuito de controlador que deba encender un LED (OC) si el voltaje medido es mayor que 50V (el voltaje a medir puede ser de hasta 450V DC). El conductor debe tomar el poder del punto de medición.

Como se muestra en el circuito, puse un divisor de voltaje y la referencia de voltaje ( TL ) se activará cuando el voltaje medido sea mayor a 50 V y activará el transistor que encenderá el LED. .

El problema radica en la fuente de alimentación del transistor. Necesito tener un colector de voltaje del emisor que se pueda usar para encender el LED. Así que puse un circuito de regulación de diodo Zener (la descomposición de la volatilidad es de acuerdo con el requerimiento de la regulación del conductor).

Quiero asegurarme de que esta sea la solución perfecta, ¿hay alguna otra forma viable de hacerlo? (Debido a que R13 tiene una potencia enorme, ¿hay alguna otra forma de limitar el requisito de energía para esto? - Necesito 2mA para controlar el LED.

Gracias de antemano

    
pregunta Balusamy

1 respuesta

1

Aquí está mi sugerencia:

Coloque una fuente de corriente de 2 mA similar al siguiente esquema (querría ajustar los valores de la resistencia y elegir los transistores apropiados).

Utilice el TL431 para encender directamente el LED.

Parece que puedes modificar la ruta R2 + R3 y usarla para encender el TL431.

Agregue un diodo Zener del ánodo del LED a tierra para proteger el TL431.

Luego, la disipación de potencia total es de alrededor de 450V * 2mA = 0.9W más la potencia a través de la ruta R2 + R3.

    
respondido por el rioraxe

Lea otras preguntas en las etiquetas