¿Pautas para dimensionar la electrónica que funciona con energía solar?

3

¿Alguien sabe de guías de tamaño o calculadoras para la electrónica de energía solar? es decir, dado el consumo de energía, la latitud y el mal tiempo, el polvo acumulado y el impulso de las aves, etc., calcule el tamaño de la célula solar y la cantidad de almacenamiento para garantizar que la electrónica nunca se quede sin energía.

    
pregunta John McC

1 respuesta

2

¡Nunca es mucho tiempo! :-)

Obtenga las horas de sol por día típico en un mes típico en su ubicación, desde la magnífica página de gaso insolation et al aquí . Como estás en Nueva Zelanda, elegí la página de Wellington.

La cuarta gráfica abajo indica que la insolación media mensual en kWh / m² / día de enero a diciembre es la siguiente. Este es el equivalente a horas de pleno sol. El más bajo es de 1.4 horas / día en la sexta entrada = junio

5.83  
5.06  
3.97  
2.78  
1.85  
1.40  
1.63  
2.32  
3.32  
4.13  
5.26  
5.60  

1.4 horas por día significa que durante un período de 24 horas obtendrá una potencia solar media por metro cuadrado de

  • Vatios = 1000 x 1.4 / 24 = 58 vatios por metro cuadrado de aislamiento = 5.8% de la potencia total del panel solar

Eficacia del panel solar = Zp típicamente ~ 13%. Factor de degradación de la caca de ave = Kbp = depende de la limpieza, etc.
 Diga Kbp = 0.75.

Promedio del día de junio de Wellinton = 1.4 horas de sol / día, pero algunos días Watts ~ = 0
 Entonces, D = días que desea ejecutar sin entrada solar.

Voy a dejar de nombrar los factores K y agruparlos en "Kother".
 Kother es un factor de degradación que comprende todos los factores que se pueden imaginar MULTIPLICADOS juntos.

La carga de la batería para descargar el retorno de energía, es decir, el 80%, depende de la química y varios otros factores.

Temperatura: alrededor del 90% de la temperatura nominal a 25 ° C cuando el panel se calienta.

Adaptación del panel a la batería - dirigida por, por ejemplo, controladores MPPT - El panel tendrá 18 V oc para una batería de 12 V y la pérdida de energía sin un controlador MPPT variará, por ejemplo, 80%.

SO

Un panel con una potencia nominal de, por ejemplo, 100 vatios, funcionará con un equipo que funcionará 24/7 en junio en Wellington con un vataje de

  • 100 x 1.4 horas / 24 horas x 0.75 pb x Kother (0.8 batería x 0.9 temperatura x ...) / D días

    = 100 x 0.058 x 0.75 x 0.8 x 0.9 x ... = ~ 3 vatios / D

A continuación, se permite Zp usando la potencia nominal del panel.

es decir, un panel de 100 vatios ejecutará 3 vatios de equipo en Wellington en junio, si los días son típicos. Si se pone súper negro oscuro y tormentoso y quiere durar 3 días sin sol, obtendrá 3/3 días = 1 vatio 24/7 por 100 W de panel con una retención de 3 días.

¡Bastante impresionante!

Tamaño de la batería = 1 vatio hora por vatio de carga x 24 hrs / día x días de retención / Kbattery para cargar.

Diga una carga de 1 vatio y 3 días de retención = 1 x 24 x 3 / 0.75 decir = ~ = 100 vatios hora.

E & OE !!!!!!!!!!! - El tamaño de la batería y el tamaño del panel no parecen del todo correctos. Es posible que haya dejado caer una figura en algún lugar, pero el principio debería ser obvio y directo. Un aspecto importante es corregir los factores de degradación.

Haga preguntas si está interesado.

    
respondido por el Russell McMahon