¿Qué causa el mayor consumo de energía de un acondicionador de aire de ventana en la tarde?

3

Instalé un nuevo acondicionador de aire con montaje en ventana de 8000 BTU el fin de semana en una pared que está orientada al oeste. Lo conecté a un Kill-A-Watt para monitorear su consumo de energía y lo noté en la mañana, cuando la casa y la temperatura exterior son las más frías, consume 620-640 W. En la tarde, cuando el sol está en la unidad, consume ~ 750W. Dado que el aire acondicionado es muy pequeño para el espacio que está tratando de enfriar, funciona al máximo durante todo el día (lo apagamos por la noche ya que está en nuestra habitación y hace mucho ruido).

Por la mañana, la temperatura interior es probablemente ~ 22 ° C y la temperatura exterior es de alrededor de 20 ° C, y por la tarde, la temperatura del aire exterior es de alrededor de 29 ° C.

No parecía que el ventilador de refrigeración tuviera varias velocidades para dar cuenta de un mayor consumo de energía cuando las aletas están calientes. ¿Hay algo más (relacionado con la electricidad) que podría estar causando que el consumo de energía aumente en unos 100 vatios por la tarde?

    
pregunta pfyon

2 respuestas

11

El aire acondicionado tiene que trabajar más duro cuando tiene que trabajar contra una diferencia de temperatura más alta. Esto cambia las presiones relativas dentro de la unidad de refrigeración, lo que aumenta la presión sobre el compresor, lo que aumenta la carga del motor y consume más energía.

El coeficiente de temperatura de la resistencia del alambre es una pequeña fracción irrelevante de la diferencia. El cobre cambia la resistividad una pequeña cantidad en el rango de temperatura que usted menciona, pero en cualquier caso, los cables de cobre solo son responsables de una pequeña fracción de la energía eléctrica total que ingresa al aire acondicionado.

    
respondido por el Olin Lathrop
2
  

La resistencia de un metal aumenta linealmente con la temperatura.

Así se habla Wikipedia .

Esto significa que a medida que se calienta, aumenta la resistencia de los cables, los devanados del motor, etc.

  

La fórmula para calcular el coeficiente de temperatura de resistividad es:

     

\ $ R (T) = R_0 [1+ \ alpha (T-T_0)] \ $

     

donde \ $ T \ $ es su temperatura, \ $ T_0 \ $ es una temperatura de referencia (generalmente temperatura ambiente), \ $ R_0 \ $ es la resistencia en \ $ T_0 \ $ y \ $ \ alpha \ $ es el cambio porcentual en la resistividad por unidad de temperatura.

(otra vez Wikipedia )

Como la fórmula de consumo de energía es \ $ P = R \ veces I ^ 2 \ $, esto significa que a medida que aumenta la resistencia, también lo hace el consumo de energía para la misma cantidad de corriente.

Entonces, para una resistencia de, por ejemplo, 100Ω a 20 ° C, se eleva a 120Ω a 30 ° C (cifras ficticias para demostración, no es realmente significativa), y un dispositivo que consume 5 amperios que vería:

20 ° C:

\ $ P = 100 \ veces 5 ^ 2 = 100 \ veces 25 = 2500W \ $

30 ° C:

\ $ P = 120 \ veces 5 ^ 2 = 120 \ veces 25 = 3000W \ $

Obviamente para su unidad de aire acondicionado, los valores serán muy diferentes.

    
respondido por el Majenko