Actualizar
Resulta que aquí interpreté erróneamente el papel del condensador en cuestión como un filtro EMI para el ruido de la línea. Parece que un condensador en esa posición en realidad sirve como amortiguador para picos / ruido de conmutación de rectificador de alta frecuencia. Aunque tal vez sea poco probable que se conduzca a etapas posteriores del circuito (que está contenido por el diodo rectificador de polarización inversa), sin rechazar el ruido de alta frecuencia puede ser irradiado.
Estoy especificando una tapa de derivación EMI para la colocación en el devanado secundario de un transformador de línea. Se alimenta de una fuente lineal simple que actúa como la fuente de polarización para una fuente de alimentación de laboratorio de DC que estoy diseñando como un proyecto de aprendizaje ( C5 en el esquema a continuación):
Estoy bastante seguro de que la respuesta correcta es un capacitor de película de aproximadamente 0.1uF 100V (quizás 250V) porque eso es lo que he visto usado en otros circuitos. Pero quiero entender cómo pasar por el proceso de diseño, incluso si termino con la misma respuesta en este caso.
Esto es lo que tengo hasta ahora:
-
El condensador no debe ser más grande de lo necesario, ya que derivará un nivel significativo de la corriente de CA deseada de 60Hz. Por ejemplo, un condensador de 1uF derivaría aproximadamente 25 mA RMS.
-
La respuesta de frecuencia del límite debe ser buena para eliminar el ruido de alta frecuencia en el rango de MHz.
-
Si el condensador es demasiado pequeño, es posible que no omita el ruido de baja frecuencia, ya que su impedancia a una frecuencia dada está inversamente relacionada con su capacidad (C).
Esto es lo que no sé:
-
El rango práctico de frecuencias EMI que estaríamos buscando evitar en este tipo de situación. No estoy seguro de qué es lo que normalmente ocurre, y quizás no todo eso pase por el transformador debido a su inductancia natural o algo así.
-
Si es necesario aumentar la tensión de trabajo de la tapa para adaptarse a los posibles transitorios de alta tensión que podrían pasar.
-
Por qué una tapa de cerámica simple no lo haría bien.
¿Puede alguien ayudarme a comprender el espacio de diseño para este componente?