¿Puedo colocar el relé en un cable de retorno?

0

Aquí está mi escenario, tengo un dispositivo que tiene dos bobinas de calefacción (AC) en paralelo. El cable de alimentación está conectado al comienzo de ambos serpentines de calentamiento y no se puede quitar fácilmente. Las devoluciones son separadas y se encuentran en una tuerca de alambre. Quiero aislar la bobina más grande y poder encenderla y apagarla con un relé, mientras que la bobina más pequeña no se ve afectada. ¿Puedo colocar un relé a través del cable de retorno de alguna manera, de modo que solo rompa el retorno de la bobina más grande? es la forma incorrecta de hacer esto?

    
pregunta user379468

1 respuesta

0

No colocará el relé "a través" del cable de retorno. Cambiará el cable de retorno con el contacto de relé.

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Figura 1. Interruptor neutral en elemento calentador de baja potencia.

Esto funcionará bien. Asegúrese de que la corriente nominal de sus contactos de relé sea mayor que la corriente de carga y que la tensión nominal sea mayor o igual a la tensión de alimentación.

    
respondido por el Transistor