60335-1 27.5 Prueba - ¿Estoy haciendo esto bien?

0

Trabajo en la empresa que fabrica electrodomésticos, y estoy buscando una manera de probar el cumplimiento con la parte 27.5 de la norma NEN-EN-IEC 60335-1 (que se deriva de IEC 60335-1).

Afirma (enfatiza el de ellos):

  

La conexión entre el terminal de conexión a tierra o el contacto de conexión a tierra y las partes de metal con conexión a tierra deben tener una baja resistencia.

     

Si los espacios libres de aislamiento básico en un circuito protector de voltaje muy bajo se basan en el voltaje nominal del aparato, este requisito no se aplica a las conexiones que brindan continuidad a tierra en el circuito protector de voltaje muy bajo .

     

La conformidad se verifica mediante la siguiente prueba.

     

Una corriente derivada de una fuente que tiene un voltaje sin carga que no excede los 12 V (CA o CC) y es igual a 1,5 veces la corriente nominal del aparato o 25 A, cualquiera que sea mayor, se pasa entre el terminal de tierra o el contacto de tierra y cada una de las partes metálicas accesibles a su vez.

     

Se mide la caída de voltaje entre el terminal de tierra del aparato o el contacto de tierra de la entrada del aparato y la parte metálica accesible . La resistencia calculada a partir de la corriente y esta caída de tensión no excederá de 0,1 Ω.

     

NOTA 1 En caso de duda, la prueba se lleva a cabo hasta que se establezcan condiciones estables.
  NOTA 2 La resistencia del cable de alimentación no está incluida en la medición.
  NOTA 3 Se debe tener cuidado para garantizar que la resistencia de contacto entre la punta de la sonda de medición y la parte metálica bajo prueba no influya en los resultados de la prueba.

Pensé en la siguiente manera de hacer esto:

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Al encender o apagar las lámparas, se puede elegir la corriente, en incrementos de aproximadamente 8,3 amperios. El diodo está allí para garantizar que el voltaje no supere los 12 voltios. El punto de prueba B se conectará al contacto / terminal de conexión a tierra del dispositivo, y el punto de prueba A se usará para probar las diversas partes de metal con conexión a tierra de la carcasa del dispositivo.

Mis preguntas son estas:

  • ¿Es esta una buena manera de probar el cumplimiento de esta parte de la norma?
  • Estoy pensando en usar una PSU de computadora (ATX) para suministrar los 12 voltios. ¿Hay alguna razón por la que no debería?
  • Las lámparas son halógenas. ¿Buena idea? (Soy consciente de sus tendencias de PTC, la presencia de un ampmeter lo soluciona).
  • ¿La figura 15AWG (o 1.5 mm²) será suficiente para cablear todo esto?
  • ¿Algo más en lo que no esté pensando?

EDIT

  • Se usarán resistencias de potencia en lugar de lámparas (debido a que la resistencia inicial es alta y el comportamiento de PTC)
  • 4mm² (o 11-ish AWG) fue sugerido, para prevenir problemas de errores de medición
pregunta DaJF

1 respuesta

0

No, usar lámparas no es una buena idea por una simple razón; cuando está fría, la resistencia del filamento de la lámpara es significativamente menor que cuando se está calentando y produciendo luz, por lo que la corriente instantánea cuando se enciende una lámpara será dos o posiblemente tres veces mayor que cuando opera unas decenas de milisegundos más tarde.

    
respondido por el Andy aka

Lea otras preguntas en las etiquetas