Elegir un relé para operar la válvula solenoide

0

Estoy trabajando en un proyecto en el que se debe activar una válvula de solenoide cuando un sensor detecta un objeto que pasa. Tengo el concepto y el diseño general hacia abajo, sin embargo necesito ayuda con los detalles.

Esencialmente, un sensor retrorreflectante fotoeléctrico detectará un objeto y enviará su señal a un relé que, a su vez, activará una válvula solenoide de 24 Vcc.

  • El voltaje de la señal del sensor aparece como aproximadamente Uv / < 3 V y la corriente de salida Imax es de 100 mA

Hoja de datos del sensor

  • El solenoide es de 24 Vcc y 8W, con un VA de arranque de 25 y un VA de 14.5

Hoja de datos del solenoide

  • Se utilizará una fuente de alimentación de 24 V CC

Pregunta 1: ¿Qué datos debo tener en cuenta (de los enumerados anteriormente o de otro modo) al elegir un relé? Sugerencias de relevo específicas son bienvenidas :)

Pregunta 2: Una vez que el relé se ha elegido y se han ajustado las especificaciones al sensor y al solenoide, ¿se requiere algún otro circuito, es decir, un diodo para la carga inductiva, etc.?

Como es probable que se desprenda de mis preguntas, no tengo mucha experiencia en esta área, lamento cualquier ambigüedad, pero gracias, ¡se agradece mucho su ayuda!

    
pregunta Seano

2 respuestas

0

Suponiendo que va a especificar una bobina de CC, el único número relevante es la cifra de '8W', que implica una corriente nominal de 333mA a 24 VCC.

Cualquier relé de potencia con clasificación 5A-10A funcionará, probablemente con una vida útil de cientos de miles, quizás millones, de operaciones, pero debe colocar un diodo a través de la bobina del solenoide para que el contacto del relé no se disperse. excesivamente cuando los contactos se abren.

Asegúrese de que el diodo esté conectado correctamente (con polarización inversa) o probablemente dañará el relé y el diodo. Un 1N4004 funcionará bien para esta aplicación.

También podría usar un SSR de salida de CC si quisiera evitar un relé mecánico; por lo general, todavía necesitaría el diodo.

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

    
respondido por el Spehro Pefhany
0

VA de 25 es solo 1+ Amp a 24V pero considerando apagar el arco, usaría contactos enchapados en oro de 5A usando un optoaislador que maneja 10mA de 3V (por ejemplo, algunos requieren la selección de la serie R para la corriente IR preferida) con desacoplamiento límite en el suministro de 24 V en la placa de relé para reducción de EMI.

Estos son baratos (2 $) y optoaislados, así como en los tipos 5,12,24V con muchas clasificaciones actuales.

Sugiero un Relevo 5A pero la foto muestra 25A ($ 2 en ee bae)

Oestemulticanalparaunafuturaexpansión/

Noesunsensorde3Vsino5V.

Elsensores5VPNP<pullupde100mAcompatibleconloscontroladoresOptode5Vpara15~20mAparaunidadlateralaltaconRincorporadoenlastarjetasdereléquesoncompatiblesconPNPoNPN.

enlace

Este es mejor con muchas fuentes para comprar.

  

Utilice un par trenzado adecuado para todos los pares de unidades para mejorar el control de EMI.   OMRON fabrica relés de alta calidad.

La abrazadera de diodo inversa a través de los contactos de salida es necesaria para evitar el voltaje de impulso de alto voltaje con las cargas de solenoide en el apagado. (1N400x o equivalente)

    
respondido por el Tony EE rocketscientist

Lea otras preguntas en las etiquetas