Efectos de la tensión de CA fuera de ángulo de fase entre dos redes eléctricas

0

Actualmente estoy aprendiendo lo básico de pmu y su efecto para garantizar la confiabilidad de la transmisión de energía. He visto que para garantizar la confiabilidad de la red, se necesita la sincronización de 31.78us para mantener el nivel dentro del 1%. Sin embargo, no entiendo cuál es el efecto de dicha sincronización. ¿Cuál es el efecto de la red eléctrica fuera de ángulo de fase? ¿Cómo afectará a la fiabilidad del sistema de transmisión de potencia? Gracias.

    

1 respuesta

0

¿Qué sucede cada vez que conectas dos fuentes de voltaje en paralelo que no tienen el mismo voltaje al mismo tiempo? Flujos de corriente masivos, limitados solo por la resistencia parasitaria del cableado y las fuentes mismas.

En las máquinas síncronas, como los alternadores utilizados para producir energía de CA, esta corriente crea un par de torsión grande que fuerza efectivamente el error de fase a cero. Después de eso, es el par externo en el eje lo que determina si la máquina es un productor neto o un consumidor neto de energía de la red.

    
respondido por el Dave Tweed