Como lo demuestran varias de mis preguntas anteriores, estoy trabajando en un proyecto para diseñar un controlador de rociadores. Esto implica manejar uno de los 16 solenoides (bueno, probablemente solo uno a la vez ...) según un cronograma. Tengo el microcontrolador solucionado y el software está casi terminado.
Como referencia, los solenoides que estoy manejando están generalmente entre 300 mA y 500mA de corriente de arranque, y 200mA y 400mA de corriente de mantenimiento. Se conducen a 24 VCA.
Mi diseño de hardware inicial incluía un conjunto de SSR, de esta variedad Sharp . Son SSR optoaislados de salida de triac de tipo no de cruce por cero. He probado los solenoides con estos y parecen funcionar bien. La hoja de datos muestra un diodo de protección (que probablemente es una exageración) y un circuito amortiguador (para ser usado especialmente cuando se manejan cargas inductivas), pero ignoré alegremente ese consejo y todavía no he visto ningún efecto negativo.
Por curiosidad, eché un vistazo dentro de un par de controladores comerciales. En el interior, no vi nada que se pareciera a mí como mis SSR. Uno de ellos tenía lo que parecía ser un conjunto de triacs de tamaño TO-220. No pude ver qué otros componentes rodeaban a los triacs.
Mi pregunta es, ¿qué usaría un profesional para manejar estos solenoides? ¿Los SSR son excesivos en esta aplicación? ¿Sería más simple y más barato usar los triacs de nivel lógico directamente? ¿Mi falta de un circuito de amortiguamiento volverá y me morderá finalmente destruyendo el SSR, el solenoide, el MCU o todo mi vecindario en una bola de fuego de fuego en llamas de la muerte?
Nota
A todos aquellos que sugieran solenoides DC, por favor no lo hagan. Los sistemas de rociadores comerciales utilizan solenoides de CA. Esa es la forma como es. No usaré solenoides de CC, porque Home Depot, Lowes y otros no venden válvulas de rociadores de CC. Tal cosa (que yo sepa) no existe, al menos no en los mercados donde estaría el usuario doméstico promedio.
Para que quede absolutamente claro
No estoy pidiendo una lista de posibles formas de conducir solenoides. Puedo imaginar mucho, y hay muchos más disponibles por ahí. Estoy preguntando cómo se hace este tipo de cosas profesionalmente, es decir, cómo se hace cuando se diseña por su costo, robustez y producción en serie.