Salida serie RS232: confusión con el cableado

0

Prepárate conmigo porque soy nuevo en electrónica, pero también estoy ansioso por aprender. Tengo un sensor que tiene 4 cables sin terminar:

1) 12V a 24V

2) RS-232 TxD

3) RS-232 RxD

4) Conexión a tierra (y retorno del conector serie)

Estoy tratando de hacer que el sensor y mi computadora hablen pero no he enfrentado nada más que fallas. Tengo un convertidor de RS-232 a TTL seguido de un adaptador de RS-232 a USB. Aquí es donde comienza mi verdadera pregunta. Entiendo que TTL tiene pines VCC, Tx, Rx y GND. ¿Puede mi sensor hablar con mi computadora usando solo los cables Tx y Rx? Según tengo entendido, los otros dos cables deben estar conectados a una batería externa, ya que consume mucha energía ... pero eso deja VCC y GND vacíos en mi convertidor.

Esta mañana me he dado cuenta de que mi adaptador RS-232 a USB no está actualizado y no es compatible con mi versión actual de Windows. Tengo una nueva en camino pero todavía siento que algo no está bien con mi configuración. Cualquier ayuda es muy apreciada.

¡Gracias!

EDITAR: Alguna información adicional sobre mi sensor: la salida digital es RS-232 como caracteres ASCII, funciona con 12-24 VDC (30mA a 12V), la configuración es 115200,8, N, 1 . También me he dado cuenta de que probablemente no necesito mi convertidor TTL. ¿Cómo entonces me comunicaría solo con Rx y Tx? (Además, sé que Tx debe ir a Rx y viceversa)

    
pregunta Aseg

2 respuestas

0

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Figura 1. Diagrama de cableado.

Parece que tiene un sensor industrial ya que 24 V es estándar para estos. Debe suministrar 24 V CC entre los terminales Vcc y GND. También debe usar el cable de datos apantallados para su puerto RS232.

Si su sensor envía un flujo continuo de datos, entonces puede monitorearlo con un emulador de terminal en serie como PuTTY para ver si puede darle algún sentido a los datos.

    
respondido por el Transistor
0

Hay formas de "robar" la energía de un puerto RS232, pero 30mA lo está presionando, y es posible que ni siquiera obtenga 12V. Por lo tanto, es probable que necesite una batería u otra fuente de alimentación entre 12 V y tierra para alimentar el sensor.

Puede realizar una conexión RS232 con solo 3 cables: Rx Tx y tierra. Necesita un cable con Rx y Tx intercambiados, y el cable a tierra conectado en cada extremo.

Si los dos extremos se muestran renuentes a hablar, Google "rs232 en bucle de tres hilos". Debe volver a conectar algunos de los pines de salida del puerto RS232 para hacer que el puerto piense que está completamente conectado a algo en el otro extremo.

    
respondido por el Simon B

Lea otras preguntas en las etiquetas