comando DALI DAPC OFF

0

Estamos trabajando en un producto de tipo de equipo de control LED DALI. Estamos utilizando TPS92515 como controlador LED y su control a través del pin Iadj (atenuación analógica). Nuestro problema es incluso si proporcionamos la entrada cero (GND) para controlar el pin (Iadj), hay una corriente de 3 mA a través del LED y está ENCENDIDO, pero con un brillo bajo. Esto significa que no podemos apagar el led emitiendo el comando DALI DAPC 0 (comando OFF), pero la especificación DALI dice que el LED se apagará cuando el comando OFF (Consulte la Sec. 11.3.2, página 54, IEC62386-207: 2016). ¿Será esto un problema con la certificación de cumplimiento DALI? Cualquier ayuda sería apreciada.

Gracias

    
pregunta raforanz

1 respuesta

0

Sí, eso será un error de cumplimiento. El LED debe apagarse por completo cuando se le solicite, por lo que debe configurar el circuito para que esto ocurra.

También DAPC 0 no es el comando de apagado, son dos comandos diferentes, aunque ambos deben hacer que la salida de luz se ponga a cero. DAPC 0 se desvanecerá usando la configuración actual de tiempo de fundido, de modo que la transición a apagado se producirá al final del tiempo de fundido. Los comandos Direct Arc Power tienen un bit 8 en el borrado de fotogramas de 16 bits, todos los demás comandos lo tienen configurado.

El comando de apagado es un apagado inmediato sin desvanecimiento. El bit 8 en el marco de 16 bits está establecido, los bits 7-0 son el código de operación y son 0.

    
respondido por el Martin