(Otra) pregunta de conexión a tierra del transformador de aislamiento de tecnología

0

Hace poco compré un transformador de aislamiento de toroides de grado hospitalario y quité los cables de conexión a tierra secundarios del chasis y las salidas. Sin embargo, las conexiones a tierra de las salidas aún están conectadas a tierra primaria a través del chasis. No es gran cosa. Solo puedo usar un 3 > Conector de 2 clavijas en el lado de salida para mi DUT. Mi pregunta es: ¿debo seguir adelante y volver a conectar todos los cables de conexión a tierra a su estado original? Gracias.

    
pregunta Brokenbones

1 respuesta

0

Si desea utilizar el transformador de aislamiento según lo previsto, ambos cables secundarios deben permanecer libres de tierra. El resultado será que si el lado secundario "uno" entra en contacto con la tierra, aún no tiene riesgo de electrocución.

Esto también significa que es libre de usar conectores de 2 o 3 clavijas y no hay necesidad de cambiar esto. Sin embargo, todavía recomiendo marcar los puntos de venta que salen del transformador para que quede claro que los neutrales y los vivos están flotando con respecto a la tierra.

    
respondido por el Decapod