corriente ac medida en un rectificador de CC trifásico

0

Hola, tengo un rectificador de CC trifásico: entrada 400 VCA; Salida hasta 10V / 2000A DC

Soy consciente de que es normal tener algo de corriente alterna en la salida del rectificador y, en este caso particular, es aceptable hasta un 5% de ondulación.

Sin embargo, algo extraño está sucediendo. Una vez que el rectificador está encendido sin ninguna carga, me estoy acercando a 0 VCA en el terminal de salida + (lo que es bueno), pero estoy obteniendo de 6 a 9 VCA en el terminal de salida.

¿Cuál podría ser el problema? ¿Qué debería estar mirando?

¡Gracias!

    
pregunta Reznik

2 respuestas

0

Todavía se necesita un límite de almacenamiento masivo para filtrar la CA con una constante de tiempo Rload // ESR * C = T para calcular la atenuación de LPF en 6f.

La regulación de la carga de CC aún depende de [ESR (f) @Ipeak: {diodos (2R) + cap (f)} / Z_load.

La carga 2000A con baja regulación de la carga exige corrientes máximas > > 2kA pero aún mejor que una sola fase, donde Ipk = Irms /% ripple

    
respondido por el Tony EE rocketscientist
0

La fase 3 rectificada de onda completa y sin filtro se ve así: -

Entonces, a menos que uses un condensador de salida para suavizar las cosas, obtendrás un voltaje de ondulación como se muestra en rojo.

    
respondido por el Andy aka